中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.30 热气溶胶灭火剂的固态沉降物绝缘强度


7.30.1 仪器、设备
    测试仪器、设备应符合下列要求:
    a)高阻计:测量范围为0.1MΩ〜500MΩ;
    b)培养皿:直径不小于150mm;
    c)PVC试板:100mm×100mm×1mm;
    d)电热鼓风干燥箱:控温精度±2℃;
    e)试验房间:净容积为100m3,长、宽均不小于4m,高度为4.0m±0.2m;
    f)恒温恒湿箱:控温精度±2℃;
    g)秒表:分度值0.1s。
7.30.2 试验步骤
    取PVC试板六块,用清水洗净后再用无水乙醇浸泡10min,然后用脱脂棉擦干。将处理好的试板放入60℃±2℃的电热鼓风干燥箱中60min,取出放入干燥器中15min。
    试验时,用镊子将六块试板分别平放于六只培养皿内,然后将其中两只培养皿对角平放在试验房间距地面100mm,距相邻墙各500mm处;将另外两只培养皿对角平放在试验房间距房顶100mm,距相邻墙各500mm处,与地面两只培养皿交叉放置;再将剩余的两只培养皿平放在距地面2000mm,距相邻墙500mm、2000mm处。
    将灭火装置(热气溶胶灭火剂发生剂用量与灭火试验时用量一致)置于试验房间地面中心位置。灭火装置喷口不能正对PVC试板。引燃气溶胶发生剂,同时用秒表计时,30min后取出装有试板的培养皿,并将其放入温度35℃±2℃、相对湿度90%的恒温恒湿箱中,保持30min,取出后立即用高阻计测量电阻(两电极间距离为10mm)。
    以上试验平行进行两次。
7.30.3 试验结果
    取两次电阻测量结果的平均值作为测定结果。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气溶胶灭火系统 第1部分 XF499.1-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读