中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

C.5 现场验收试验


    对电缆贯穿防火封堵组件应进行现场水密封性检查验收,验收试验的积水和喷水条件应满足C.2.5和C.2.6的规定。验收准则为:经1h试验后,在受试贯穿防火封堵组件背面没有发现连续流出的水时,该贯穿防火封堵组件视为水密封性合格。
图C.1 1a级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置
图C.1 1 a级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置 
图C.2 1b级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置
图C.2 1b级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置 
图C.3 机械管道封堵材料水密试验装置简图
图C.3 机械管道封堵材料水密试验装置简图 
图C.4 1c和1d级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置
图C.4 1c和1d级电缆贯穿防火封堵组件的试验装置
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】核电厂防火设计规范 GB/T22158-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读