6.21 喷嘴


6.21.1 基本要求 
    喷嘴及其配件的性能应符合GA 13-2006中5.2.2的规定。
6.21.2 喷嘴配件其他性能 
6.21.2.1 喷嘴非金属连接管耐热空气老化性能 
    按7.18.1 规定的方法进行热空气老化试验,喷嘴非金属连接管不应有裂纹等损坏。
6.21.2.2 喷嘴非金属连接管耐低温性能 
    按7.18.2规定的方法进行低温试验,喷嘴非金属连接管内、外胶层不应出现龟裂或破裂。