中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 控制


6.2.1 远控炮系统应具有对消防泵组、远控炮及相关设备等进行远程控制的功能。
6.2.2 系统宜采用联动控制方式,各联动控制单元应设有操作指示信号。
6.2.3 系统宜具有接收消防报警的功能。
6.2.4 工作消防泵组发生故障停机时,备用消防泵组应能自动投入运行。
6.2.5 远控炮系统采用无线控制操作时,应满足以下要求:
    1 应能控制消防炮的俯仰、水平回转和相关阀门的动作;
    2 消防控制室应能优先控制无线控制器所操作的设备;
    3 无线控制的有效控制半径应大于100m;
    4 1km以内不得有相同频率、30m以内不得有相同安全码的无线控制器;
    5 无线控制器应设置闭锁安全电路。
条文说明
6.2.1、6.2.2 远控炮系统中,消防泵组(包括电动机或柴油机泵组),消防泵进、出水阀门,压力传感器,系统控制阀门,动力源,远控炮等均为被控设备,根据使用要求, 被控设备之间存在一定的逻辑关系,若由人工来操作,其操作过程复杂,操作人员的安全会受到一定的威胁,对操作人员的素质要求也较高。发生火灾时,现场操作人员由于心情紧张,容易发生误操作。为使系统具有可靠性高、响应速度快、操作简单、避免发生误操作,采用联动控制方式实行远程控制,既可保证系统开通的可靠性,防止误操作,又可确保操作人员的安全。
    联动控制单元操作指示信号的设置,是使操作者能确认其操作的正确与否,同时,还能指示该单元是否已被启动。
6.2.3 目前感温、感烟、火焰探测器、远红外探测器等报警设备已日趋成熟。消防炮系统宜具有与这些设备相容的接口,以便于接收和处理这些设备发出的火警信号,使系统功能得到进一步的增强和完善。
6.2.4 根据《建筑设计防火规范》及国家其它有关标准、规范的规定,消防炮系统应设置备用泵组,备用泵组的设置使系统的可靠性进一步提高。为了使消防炮系统能迅速地喷射灭火剂,扑灭火灾,备用泵组的自投功能是必不可少的,它既能保证系统工作的可靠性,又能缩短了启泵时间。
6.2.5 远控炮系统采用无线控制时,应注意以下问题:
    1 当火灾产生的大量烟雾遮挡了控制室操作人员的视线时,操作人员可持无线遥控发射器离开控制室,在上风向操作遥控器,下、左右控制消防炮,使炮口对准火源灭火,根椐需要,也可用无线遥控器切换相应的消防炮灭火。
    2 当进行无线控制操作时,消防控制室若认为现场操作不准确,有必要纠正消防炮的回转方向或启用其它消防炮时,在消防控制室应能优先对系统进行控制操作。
    3 无线遥控的距离太近时,操作人员离火场太近不利于安全;若太远,其发射功率要加大,有可能影响其它通讯设备。根据若干工程的实践经验,操作人员在100m的距离处能清晰瞭望消防炮塔上的消防炮口的移动情况,安全也有保证。目前小功率的无线遥控器的发射距离,可达到150m的距离。
    4 在同一系统中可能使用多台无线遥控器,采用相同频率和安全码的无线遥控器有可能造成设备误动作。
    5 闭锁安全电路能判断不合理的动作输出及零部件故障,进而停止内部直流供电及切断外部控制电源,可防止因外部不特定的干扰及内部零部件故障造成设备误动作。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

固定消防炮灭火系统设计规范 GB50338-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读