目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.2 主要部件性能
4.2.1 一般要求
控制器的主要部件,应采用符合国家有关标准的定型产品。
4.2.2 指示灯
4.2.2.1 应以颜色标识。火灾报警信号和防火卷帘动作信号用红色表示;故障信号用黄色表示;主电源及备用电源工作正常用绿色表示。
4.2.2.2 应清楚地标注出指示灯功能。
4.2.2.3 在一般环境光线条件下,指示灯在距其3m处应清晰可见。
4.2.3 音响器件
4.2.3.1 在额定工作电压下,距离音响器件中心1m处,其声压级(A计权)应在85dB以上,115dB以下。
4.2.3.2 在85%额定工作电压条件下应能发出音响。
4.2.4 接线端子
4.2.4.1 每一接线端子上都应清晰、牢固地标注出编号或符号。
4.2.4.2 接有工作电压超过50V导线的端子应有绝缘盖。
4.2.5 开关和按键
开关和按键应坚固、耐用,并在其上(或靠近的位置上)清楚地标注出其功能。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 引用标准
- 3 分类与命名
- 3.1 产品分类
- 3.2 产品命名
- 4 技术要求
- 4.1 整机性能
- 4.2 主要部件性能
- 5 试验方法
- 5.1 控制器试验纲要
- 5.2 主要部件检查试验
- 5.3 基本功能试验
- 5.4 通电试验
- 5.5 电源试验
- 5.6 电源瞬变试验
- 5.7 绝缘电阻试验
- 5.8 耐压试验
- 5.9 静电放电试验
- 5.10 电瞬变脉冲试验
- 5.11 辐射电磁场试验
- 5.12 电压瞬变(电浪涌)试验
- 5.13 高温(运行)试验
- 5.14 低温(运行)试验
- 5.15 恒定湿热(运行)试验
- 5.16 振动(正弦)试验
- 5.17 低温(耐久)试验
- 5.18 碰撞试验
- 6 检验规则
- 6.1 检验分类
- 6.2 型式检验
- 6.3 出厂检验
- 7 标志、使用说明书、包装、运输、贮存
- 7.1 标志
- 7.2 使用说明书
- 7.3 包装
- 7.4 运输
- 7.5 贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~