目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.9 静电放电试验
5.9.1 要求
试验期间,试样应处于正常工作状态。
试验后,试样的基本功能应满足4.1.2要求。
5.9.2 方法
5.9.2.1 将试样放在位于接地板上的绝缘台上,试样周边距试验台各边的间距不小于100mm,与试验室内壁或其他金属结构之间距离大于1m。
5.9.2.2 按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源,使其处于通电工作状态。
5.9.2.3 调整静电放电发生器输出电压为8000V,将充电后的放电电极立即触到试验点上(试验点的选取原则为在试样外表面,操作人员手能够触及的地方任取10点),放电电极应垂直于试样表面,无论是否发生电弧放电,务必使放电电极尖端与试验点切实接触。每次放电的时间间隔不少于1s。
5.9.2.4 试验期间,监视试样是否发出防火卷帘控制输出信号和故障信号。试验后,按5.3规定对试样进行基本功能试验。
5.9.3 试验设备
试验设备应满足GB 16838-1997中4.16.4要求。
- 上一节:5.8 耐压试验
- 下一节:5.10 电瞬变脉冲试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 引用标准
- 3 分类与命名
- 3.1 产品分类
- 3.2 产品命名
- 4 技术要求
- 4.1 整机性能
- 4.2 主要部件性能
- 5 试验方法
- 5.1 控制器试验纲要
- 5.2 主要部件检查试验
- 5.3 基本功能试验
- 5.4 通电试验
- 5.5 电源试验
- 5.6 电源瞬变试验
- 5.7 绝缘电阻试验
- 5.8 耐压试验
- 5.9 静电放电试验
- 5.10 电瞬变脉冲试验
- 5.11 辐射电磁场试验
- 5.12 电压瞬变(电浪涌)试验
- 5.13 高温(运行)试验
- 5.14 低温(运行)试验
- 5.15 恒定湿热(运行)试验
- 5.16 振动(正弦)试验
- 5.17 低温(耐久)试验
- 5.18 碰撞试验
- 6 检验规则
- 6.1 检验分类
- 6.2 型式检验
- 6.3 出厂检验
- 7 标志、使用说明书、包装、运输、贮存
- 7.1 标志
- 7.2 使用说明书
- 7.3 包装
- 7.4 运输
- 7.5 贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~