目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.1 一般规定
6.1.1 住宅建筑低压配电系统的设计应根据住宅建筑的类别、规模、供电负荷等级、电价计量分类、物业管理及可发展性等因素综合确定。
6.1. 2 住宅建筑低压配电设计应符合国家现行标准《低压配电设计规范》GB 50054、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。
条文说明
6.1.1 住宅建筑低压配电系统的设计应考虑住宅建筑居民用电、公共设施用电、小商店用电等电价不同的特点,在满足供电等级、电力部门计量要求的前提下,还要考虑便于物业管理。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:6 低压配电
- 下一节:6.2 低压配电系统
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级
- 3.3 电能计量
- 3.4 负荷计算
- 4 配变电所
- 4.1 一般规定
- 4.2 所址选择
- 4.3 变压器选择
- 5 自备电源
- 6 低压配电
- 6.1 一般规定
- 6.2 低压配电系统
- 6.3 低压配电线路的保护
- 6.4 导体及线缆选择
- 7 配电线路布线系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 导管布线
- 7.3 电缆布线
- 7.4 电气竖井布线
- 7.5 室外布线
- 8 常用设备电气装置
- 8.1 一般规定
- 8.2 电梯
- 8.3 电动门
- 8.4 家居配电箱
- 8.5 其他
- 9 电气照明
- 9.1 一般规定
- 9.2 公共照明
- 9.3 应急照明
- 9.4 套内照明
- 9.5 照明节能
- 10 防雷与接地
- 10.1 防雷
- 10.2 等电位联结
- 10.3 接地
- 11 信息设施系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 有线电视系统
- 11.3 电话系统
- 11.4 信息网络系统
- 11.5 公共广播系统
- 11.6 信息导引及发布系统
- 11.7 家居配线箱
- 11.8 家居控制器
- 12 信息化应用系统
- 12.1 物业运营管理系统
- 12.2 信息服务系统
- 12.3 智能卡应用系统
- 12.4 信息网络安全管理系统
- 12.5 家居管理系统
- 13 建筑设备管理系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 建筑设备监控系统
- 13.3 能耗计量及数据远传系统
- 14 公共安全系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 火灾自动报警系统
- 14.3 安全技术防范系统
- 14.4 应急联动系统
- 15 机房工程
- 15.1 一般规定
- 15.2 控制室
- 15.3 弱电间及弱电竖井
- 15.4 电信间
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
- 勘误表
-
笔记需登录后才能查看哦~