目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.4 电气竖井布线
7.4.1 电气竖井宜用于住宅建筑供电电源垂直干线等的敷设,并可采取电缆直敷、导管、线槽、电缆桥架及封闭式母线等明敷设布线方式。当穿管管径不大于电气竖井壁厚的1/3时,线缆可穿导管暗敷设于电气竖井壁内。
7.4.2 当电能表箱设于电气竖井内时,电气竖井内电源线缆宜采用导管、金属线槽等封闭式布线方式。
7.4.3 电气竖井的井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体。电气竖井应在每层设维护检修门,并宜加门锁或门控装置。维护检修门的耐火等级不应低于丙级,并应向公共通道开启。
7.4.4 电气竖井的面积应根据设备的数量、进出线的数量、设备安装、检修等因素确定。高层住宅建筑利用通道作为检修面积时,电气竖井的净宽度不宜小于0.8m。
7.4.5 电气竖井内竖向穿越楼板和水平穿过井壁的洞口应根据主干线缆所需的最大路由进行预留。楼板处的洞口应采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火材料作封堵,井壁的洞口应采用防火材料封堵。
7.4.6 电气竖井内应急电源和非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。
7.4.7 强电和弱电线缆宜分别设置竖井。当受条件限制需合用时,强电和弱电线缆应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
7.4.8 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。
7.4.9 电气竖井内应敷设接地干线和接地端子。
7.4.2 电能表箱如果安装在电气竖井内,非电气专业人员有可能打开竖井查看电能表,为保障人身安全,竖井内AC50V以上的电源线缆宜采用保护槽管封闭式布线。
7.4.3 电气竖井加门锁或门控装置是为了保证住宅建筑的用电安全及电气设备的维护,防窃电和防非电气专业人员进入。门控装置包括门磁、电力锁等出入口控制系统。
住宅建筑电气竖井检修门除应满足竖井内设备检修要求外,检修门的高×宽尺寸不宜小于1.8m×0.6m。
7.4.4 电气竖井净宽度不宜小于0.8m的示意图可参见本规范条文说明里的图4。
7.4.6 条文中间距不应小于300mm取值于《民用建筑电气设计规范》JGJ 16—2008第8.12.7条;隔离措施可采用电缆穿导管或电缆敷设在封闭式桥架里,采取隔离措施后间距不应小于150 mm。
7.4.7 强电与弱电的隔离措施可以用金属隔板分开或采用两者线缆均穿金属管、金属线槽。采取隔离措施后,根据《综合布线系统工程设计规范》GB 50311—2007表7.0.1—1,最小间距可为10 mm~300mm。
7.4.8 电气竖井内的电源插座宜采用独立回路供电,电气竖井内照明宜采用应急照明。电气竖井内的照明开关宜设在电气竖井外,设在电气竖井内时照明开关面板宜带光显示。
7.4.9 接地干线宜由变电所PE母线引来,接地端子应与接地干线连接,并做等电位联结。
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级
- 3.3 电能计量
- 3.4 负荷计算
- 4 配变电所
- 4.1 一般规定
- 4.2 所址选择
- 4.3 变压器选择
- 5 自备电源
- 6 低压配电
- 6.1 一般规定
- 6.2 低压配电系统
- 6.3 低压配电线路的保护
- 6.4 导体及线缆选择
- 7 配电线路布线系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 导管布线
- 7.3 电缆布线
- 7.4 电气竖井布线
- 7.5 室外布线
- 8 常用设备电气装置
- 8.1 一般规定
- 8.2 电梯
- 8.3 电动门
- 8.4 家居配电箱
- 8.5 其他
- 9 电气照明
- 9.1 一般规定
- 9.2 公共照明
- 9.3 应急照明
- 9.4 套内照明
- 9.5 照明节能
- 10 防雷与接地
- 10.1 防雷
- 10.2 等电位联结
- 10.3 接地
- 11 信息设施系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 有线电视系统
- 11.3 电话系统
- 11.4 信息网络系统
- 11.5 公共广播系统
- 11.6 信息导引及发布系统
- 11.7 家居配线箱
- 11.8 家居控制器
- 12 信息化应用系统
- 12.1 物业运营管理系统
- 12.2 信息服务系统
- 12.3 智能卡应用系统
- 12.4 信息网络安全管理系统
- 12.5 家居管理系统
- 13 建筑设备管理系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 建筑设备监控系统
- 13.3 能耗计量及数据远传系统
- 14 公共安全系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 火灾自动报警系统
- 14.3 安全技术防范系统
- 14.4 应急联动系统
- 15 机房工程
- 15.1 一般规定
- 15.2 控制室
- 15.3 弱电间及弱电竖井
- 15.4 电信间
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
- 勘误表
-
笔记需登录后才能查看哦~