6.4 导体及线缆选择
6.4.1 住宅建筑套内的电源线应选用铜材质导体。
6.4.2 敷设在电气竖井内的封闭母线、预制分支电缆、电缆及电源线等供电干线,可选用铜、铝或合金材质的导体。
6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
6.4.4 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆;建筑高度为50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆,宜采用矿物绝缘电缆;10层~18层的二类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火类线缆。
6.4.5 19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10层~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。
6.4.6 建筑面积小于或等于60㎡且为一居室的住户,进户线不应小于6m㎡,照明回路支线不应小于1.5m㎡,插座回路支线不应小于2.5m㎡。建筑面积大于60㎡的住户,进户线不应小于10m㎡,照明和插座回路支线不应小于2. 5m㎡。
6. 4.7 中性导体和保护导体截面的选择应符合表6.4.7的规定。
表6.4.7 中性导体和保护导体截面的选择(mm²)
6.4.2 供电干线不包括消防用电设备的电源线缆。
6.4.3 明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆梯架里和电线穿保护导管明敷。阻燃类型应根据敷设场所的具体条件选择。
6.4.6 按照本规范表3.3.1建筑面积小于等于60㎡且为一居室的住户(A套型),用电指标为3kW,电能表规格为5(20)A。铜质导体(BV)6m㎡进户线根据GB/T 16895.15第523节布线系统载流量计算出,环境温度为25℃、30℃、35℃和40℃时,2根负荷导体的持续载流量分别为36A、34A、31A和29A,完全能满足该套型的用电要求;住宅建筑照明功率密度目标值为6W/㎡~7W/㎡,按10W/㎡计算,A套型的照明用电量为600W,照明回路支线采用铜质导体(BV)1.5m㎡完全能满足要求。
保障性住宅还会继续建设,在不降低用电量又执行国家“四节”方针的原则下,本规范规定了建筑面积小于等于60㎡且为一居室的套型,进户线不应小于6m㎡,照明回路支线不应小于1.5m㎡。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.3 低压配电线路的保护
- 下一节:7 配电线路布线系统
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级
- 3.3 电能计量
- 3.4 负荷计算
- 4 配变电所
- 4.1 一般规定
- 4.2 所址选择
- 4.3 变压器选择
- 5 自备电源
- 6 低压配电
- 6.1 一般规定
- 6.2 低压配电系统
- 6.3 低压配电线路的保护
- 6.4 导体及线缆选择
- 7 配电线路布线系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 导管布线
- 7.3 电缆布线
- 7.4 电气竖井布线
- 7.5 室外布线
- 8 常用设备电气装置
- 8.1 一般规定
- 8.2 电梯
- 8.3 电动门
- 8.4 家居配电箱
- 8.5 其他
- 9 电气照明
- 9.1 一般规定
- 9.2 公共照明
- 9.3 应急照明
- 9.4 套内照明
- 9.5 照明节能
- 10 防雷与接地
- 10.1 防雷
- 10.2 等电位联结
- 10.3 接地
- 11 信息设施系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 有线电视系统
- 11.3 电话系统
- 11.4 信息网络系统
- 11.5 公共广播系统
- 11.6 信息导引及发布系统
- 11.7 家居配线箱
- 11.8 家居控制器
- 12 信息化应用系统
- 12.1 物业运营管理系统
- 12.2 信息服务系统
- 12.3 智能卡应用系统
- 12.4 信息网络安全管理系统
- 12.5 家居管理系统
- 13 建筑设备管理系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 建筑设备监控系统
- 13.3 能耗计量及数据远传系统
- 14 公共安全系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 火灾自动报警系统
- 14.3 安全技术防范系统
- 14.4 应急联动系统
- 15 机房工程
- 15.1 一般规定
- 15.2 控制室
- 15.3 弱电间及弱电竖井
- 15.4 电信间
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
- 勘误表
-
笔记需登录后才能查看哦~