11.2 有线电视系统
11.2.1 住宅建筑应设置有线电视系统,且有线电视系统宜采用当地有线电视业务经营商提供的运营方式。
11.2.2 每套住宅的有线电视系统进户线不应少于1根,进户线宜在家居配线箱内做分配交接。
11.2.3 住宅套内宜采用双向传输的电视插座。电视插座应暗装,且电视插座底边距地高度宜为0.3m~1.0m。
11.2.4 每套住宅的电视插座装设数量不应少于1个。起居室、主卧室应装设电视插座,次卧室宜装设电视插座。
11.2.5 住宅建筑有线电视系统的同轴电缆宜穿金属导管敷设。
条文说明
11. 2.2 进户线的设置与当地有线电视网的系统设置和收费管理有关。设计方案应以当地管理部门审批为准。
有线电视系统的信号传输线缆,目前采用光缆到小区或到住宅楼,随着三网融合的推进,很快会实现光缆到户。有线电视系统的进户线不应少于1根是针对采用特性阻抗为75Ω的同轴电缆而言,如果采用光缆进户,有一根多芯光缆即可。75-5同轴电缆传输距离一般为300m,超过300m宜采用光缆传输。
有线电视系统三网融合后,光缆进户需进行光电转换,电缆调制解调器(CM)和机顶盒(STB)功能可合一,设备可单独设置也可设置在家居配线箱里。
11.2.3 电视插座面板由于三网融合的推进可能会发生变化,本规范里的电视插座还是按86系列面板预留接线盒。起居室里的电视多半与起居室里的家具组合摆放,电视插座距地0.3m由于电视机的插头长度大于踢脚线的厚度,影响家具的摆放,使用不方便,所以本规范根据实际应用情况将电视插座的安装高度调整为0.3m~1.0m,为电视机配套的电源插座宜与电视插座安装高度一致。
11.2.4 电视插座不应少于1个是规范规定安装的数量,安装位置由建设方和设计人员根据规范确定。起居兼主卧室户型可装1个电视插座,起居室与主卧室分开的住户应安装两个电视插座。
11.2.5 同轴电缆穿金属导管是为了提高屏蔽效果,保证电视信号不受干扰。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 供配电系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 负荷分级
- 3.3 电能计量
- 3.4 负荷计算
- 4 配变电所
- 4.1 一般规定
- 4.2 所址选择
- 4.3 变压器选择
- 5 自备电源
- 6 低压配电
- 6.1 一般规定
- 6.2 低压配电系统
- 6.3 低压配电线路的保护
- 6.4 导体及线缆选择
- 7 配电线路布线系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 导管布线
- 7.3 电缆布线
- 7.4 电气竖井布线
- 7.5 室外布线
- 8 常用设备电气装置
- 8.1 一般规定
- 8.2 电梯
- 8.3 电动门
- 8.4 家居配电箱
- 8.5 其他
- 9 电气照明
- 9.1 一般规定
- 9.2 公共照明
- 9.3 应急照明
- 9.4 套内照明
- 9.5 照明节能
- 10 防雷与接地
- 10.1 防雷
- 10.2 等电位联结
- 10.3 接地
- 11 信息设施系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 有线电视系统
- 11.3 电话系统
- 11.4 信息网络系统
- 11.5 公共广播系统
- 11.6 信息导引及发布系统
- 11.7 家居配线箱
- 11.8 家居控制器
- 12 信息化应用系统
- 12.1 物业运营管理系统
- 12.2 信息服务系统
- 12.3 智能卡应用系统
- 12.4 信息网络安全管理系统
- 12.5 家居管理系统
- 13 建筑设备管理系统
- 13.1 一般规定
- 13.2 建筑设备监控系统
- 13.3 能耗计量及数据远传系统
- 14 公共安全系统
- 14.1 一般规定
- 14.2 火灾自动报警系统
- 14.3 安全技术防范系统
- 14.4 应急联动系统
- 15 机房工程
- 15.1 一般规定
- 15.2 控制室
- 15.3 弱电间及弱电竖井
- 15.4 电信间
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
- 勘误表
-
笔记需登录后才能查看哦~