4.5 污水处理
4.5.1 污水处理厂应具有有效减少城镇水污染物的功能,排放的水、泥和气应符合国家现行相关标准的规定。
4.5.2 污水处理厂应根据国家排放标准、污水水质特征、处理后出水用途等科学确定污水处理程度,合理选择处理工艺。
4.5.3 污水处理厂的总体设计应有利于降低运行能耗,减少臭气和噪声对操作管理人员的影响。
4.5.4 合流制污水处理厂应具有处理截流初期雨水的能力。
4.5.5 污水采用自然处理时不得降低周围环境的质量,不得污染地下水。
4.5.6 城镇污水处理厂出水应消毒后排放,污水消毒场所应有安全防护措施。
4.5.7 污水处理厂应设置水量计量和水质监测设施。
4.5.2 本条规定了污水处理厂的技术要求。对不同的地表水域环境功能和保护目标,在现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918中,有不同等级的排放要求;有些地方政府也根据实际情况制定了更为严格的地方排放标准。因此,要遵从国家和地方现行的排放标准,结合污水水质特征、处理后出水用途等确定污水处理程度。进而,根据处理程度综合考虑污水水质特征、地质条件、气候条件、当地经济条件、处理设施运行管理水平,还要统筹兼顾污泥处理处置,减少污泥产生量,节约污泥处理处置费用等,选择污水处理工艺,做到稳定达标又节约运行维护费用。
4.5.3 污水处理厂的总体设计包括平面布置和竖向设计。合理的处理构筑物平面布置和竖向设计以满足水力流程要求,减少水流在处理厂内不必要的折返以及各类跌水造成的水头浪费,降低污水、污泥提升以及供气的运行能耗。
同时,污水处理过程中往往会散发臭味和对人体健康有害的气体,在生物处理构筑物附近的空气中,细菌芽孢数量也较多,鼓风机(尤其是罗茨鼓风机)会产生较大噪声。为此,污水处理厂在平面布置时,应该采取措施。如将生产管理建筑物和生活设施与处理构筑物保持一定距离,并尽可能集中布置;采用绿化隔离,考虑夏季主导风向影响等措施,减少臭气和噪声的影响,保持管理人员有良好的工作环境,避免影响正常工作。
4.5.4 初期雨水污染十分严重,为保护环境,要进行截流并处理,因此在确定合流制污水处理厂的处理规模时,要考虑这部分容量。
4.5.5 污水自然处理是利用自然生物作用进行污水处理的方法,包括土地处理和稳定塘处理。通常污水自然处理需要占用较大面积的土地或人工水体,或者与景观结合,当处理负荷等因素考虑不当或气候条件不利时,会造成臭气散发、水体视觉效果差甚至有蚊蝇飞虫等影响,因此,在自然处理选址以及设计中要采取措施减少对周围环境质量的影响。
另外,污水自然处理常利用荒地、废地、坑塘、洼地等建设,如果不采取防渗措施(包括自然防渗和人工防渗),必定会造成污水下渗影响地下水水质,因此,要采取措施避免对地下水产生污染。
4.5.6 污水处理厂出水中含有大量微生物,其中有些是致病的,对人类健康有危害,尤其是传染性疾病传播时,其危害更大,如SAS的传播。为保障公共卫生安全规定污水处理厂出水应该消毒后排放。
污水消毒场所包括放置消毒设备、二氧化氯制备器和原料的地方。污水消毒主要采用紫外线、二氧化氯和液氯。采用紫外线消毒时,要采取措施防止紫外光对人体伤害。二氧化氯和液氯是强氧化剂,可以和多种化学物质和有机物发生反应使得它的毒性很强,其泄露可损害全身器官。若处理不当会发生爆炸,如液氯容器遭碰撞或冲击受损爆炸,同时,也会因氯气泄露造成次生危害;又如氯酸钠与磷、硫及有机物混合或受撞击爆炸。为保障操作人员安全规定消毒场所要有安全防护措施。
4.5.7 《中华人民共和国水污染防治法》要求,城镇污水集中处理设施的运营单位,应当对城镇污水集中处理设施的出水水质负责;同时,污水处理厂为防止进水水量、水质发生重大变化影响污水处理效果,以及运行节能要求,一定要及时掌握水质水量情况,因此作此规定。
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 城镇给水
- 3.1 一般规定
- 3.2 水源和取水
- 3.3 给水泵站
- 3.4 输配管网
- 3.5 给水处理
- 3.6 建筑给水
- 3.7 建筑热水和直饮水
- 4 城镇排水
- 4.1 一般规定
- 4.2 建筑排水
- 4.3 排水管渠
- 4.4 排水泵站
- 4.5 污水处理
- 4.6 污泥处理
- 5 污水再生利用与雨水利用
- 5.1 一般规定
- 5.2 再生水水源和水质
- 5.3 再生水利用安全保障
- 5.4 雨水利用
- 6 结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 构筑物
- 6.3 管道
- 6.4 结构抗震
- 7 机械、电气与自动化
- 7.1 一般规定
- 7.2 机械设备
- 7.3 电气系统
- 7.4 信息与自动化控制系统
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~