7.5 水泵接合器和室外消火栓
7.5.1 当人防工程内消防用水总量大于10L/s 时,应在人防工程外设置水泵接合器,并应设置室外消火栓。
7.5.2 水泵接合器和室外消火栓的数量,应按人防工程内消防用水总量确定,每个水泵接合器和室外消火栓的流量应按10~15L/s计算。
7.5.3 水泵接合器和室外消火栓应设置在便于消防车使用的地点,距人防工程出入口不宜小于5m;室外消火栓距路边不宜大于2m,水泵接合器与室外消火栓的距离不应大于40m。
水泵接合器和室外消火栓应有明显的标志。
7.5.1 水泵接合器是供消防车向室内消防给水管道临时补水的设备,对于大、中型平战结合人防工程,当室内消防用水量超过10L/s时,应在人防工程外设置水泵接合器,并应设置相应的室外消火栓,以保证消防车快速投入供水。
7.5.2 人防工程水泵接合器和室外消火栓的数量,应根据室内消火栓和自动喷水灭火系统用水量总和计算确定。因为一个水泵接合器由一台消防车供水,一台消防车又要从一个室外消火栓取水,因此设置水泵接合器时,需要设置相同数量的室外消火栓。每台消防车的输水量约为(10~15)L/s,故每个水泵接合器和室外消火栓的流量也应按(10~l5)L/s计算。
7.5.3 为了便于消防车使用,本条规定了水泵接合器和室外消火栓距人防工程出入口不宜小于5m,目的是便于操作和出人口人员疏散。规定消火栓距路边不宜超过2m,水泵接合器与室外消火栓间距宜为40m以内,主要是便于消防车取水。规定水泵接合器和室外消火栓应有明显标志,主要是便于消防队员在火场操作,避免出现差错。
