目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
7.7 消防水泵
7.7.1 室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统,应分别独立设置供水泵;供水泵应设置备用泵,备用泵的工作能力不应小于最大一台供水泵。
7.7.2 每台消防水泵应设置独立的吸水管,并宜采用自灌式吸水,吸水管上应设置阀门,出水管上应设置试验和检查用的压力表和放水阀门。
7.7.1 为了保证不间断地供应火场用水,消防水泵应设置备用泵。备用泵的工作能力不应小于消防工作泵中最大一台工作泵的工作能力,以保证任何一台工作泵发生故障或需进行维修时备用水泵投入后的总工作能力不会降低。
7.7.2 人防工程消防水泵一般分两组,一组为消火栓系统消防水泵,用一备一,共两台水泵;另一组为自动喷水灭火系统消防水泵,也是用一备一,共两台水泵;每台水泵设置独立吸水管,以便保证一组水泵当一台泵吸水管维修或发生故障时,另一台泵仍能正常吸水工作。
采用自灌式吸水比充水式吸水启动迅速,运行可靠。
为了便于检修、试验和检查消防水泵,规定吸水管上设置阀门,供水管上设置压力表和放水阀门。为了便于水带连接,阀门的直径应为65mm,以便使试验用过的水回流至消防水池。
7.7.2 每台消防水泵应设置独立的吸水管,并宜采用自灌式吸水,吸水管上应设置阀门,出水管上应设置试验和检查用的压力表和放水阀门。
条文说明
7.7 消防水泵7.7.1 为了保证不间断地供应火场用水,消防水泵应设置备用泵。- 上一节:7.6 室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱
- 下一节:7.8 消防排水
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119留言反馈。
