目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.3 爆炸性粉尘环境危险区域范围
4.3.1 一般情况下,区域的范围应通过评价涉及该环境的释放源的级别引起爆炸性粉尘环境的可能来规定。
4.3.2 20区范围主要包括粉尘云连续生成的管道、生产和处理设备的内部区域。当粉尘容器外部持续存在爆炸性粉尘环境时,可划分为20区。
4.3.3 21区的范围应与一级释放源相关联,并应按下列规定确定:
1 含有一级释放源的粉尘处理设备的内部可划分为21区。
2 由一级释放源形成的设备外部场所,其区域的范围应受到粉尘量、释放速率、颗粒大小和物料湿度等粉尘参数的限制,并应考虑引起释放的条件。对于受气候影响的建筑物外部场所可减小21区范围。21区的范围应按照释放源周围1m的距离确定。
3 当粉尘的扩散受到实体结构的限制时,实体结构的表面可作为该区域的边界。
4 一个位于内部不受实体结构限制的21区应被一个22区包围。
5 可结合同类企业相似厂房的实践经验和实际因素将整个厂房划为21区。
4.3.4 22区的范围应按下列规定确定:
1 由二级释放源形成的场所,其区域的范围应受到粉尘量、释放速率、颗粒大小和物料湿度等粉尘参数的限制,并应考虑引起释放的条件。对于受气候影响的建筑物外部场所可减小22区范围。22区的范围应按超出21区3m及二级释放源周围3m的距离确定。
2 当粉尘的扩散受到实体结构的限制时,实体结构的表面可作为该区域的边界。
3 可结合同类企业相似厂房的实践经验和实际的因素将整个厂房划为22区。
4.3.5 爆炸性粉尘环境危险区域范围典型示例图应符合本规范附录D的规定。
4.3.6 可燃性粉尘举例应符合本规范附录E的规定。
4.3.1 爆炸性粉尘环境危险区域的范围通常与释放源级别相关联,当具备条件或有类似工程的经验时,还应考虑粉尘参数,引起释放的条件及气候等因素的影响。
4.3.2、4.3.3 原规范对建筑物外部场所(露天)的爆炸性粉尘危险区域的范围没有具体的规定。本规范中21区为“一级释放源周围1m的距离”,及22区为“二级释放源周围3m的距离”是《爆炸性气体环境 第10-2部分:区域分类 可燃性粉尘环境》IEC 60079-10-2推荐的。另外,在本规范中采取了主要以厂房为单位划定范围的方法。特别是厂房内多个释放源相距大于2m,其间的设备选择按非危险区设防其经济性不大时,释放源之间的区域一般也延伸相连起来。这种方法结合了我国工业划分粉尘爆炸危险区域的习惯做法,即也多是以建筑物隔开来防止爆炸危险范围扩大的。不经常开启的门窗,可认为具有限制粉尘扩散的功能。
对电气装置来说,也是以厂房为单位进行设防。
- 上一节:4.2 爆炸性粉尘环境危险区域划分
- 下一节:5 爆炸性环境的电力装置设计
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 爆炸性气体环境
- 3.1 一般规定
- 3.2 爆炸性气体环境危险区域划分
- 3.3 爆炸性气体环境危险区域范围
- 3.4 爆炸性气体混合物的分级、分组
- 4 爆炸性粉尘环境
- 4.1 一般规定
- 4.2 爆炸性粉尘环境危险区域划分
- 4.3 爆炸性粉尘环境危险区域范围
- 5 爆炸性环境的电力装置设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 爆炸性环境电气设备的选择
- 5.3 爆炸性环境电气设备的安装
- 5.4 爆炸性环境电气线路的设计
- 5.5 爆炸性环境接地设计
- 附录A 爆炸危险区域划分示例图及爆炸危险区域划分条件
- 附录B 爆炸性气体环境危险区域范围典型示例图
- 附录C 可燃性气体或蒸气爆炸性混合物分级、分组
- 附录D 爆炸性粉尘环境危险区域范围典型示例图
- 附录E 可燃性粉尘特性举例
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~