5.1.1 爆炸性环境的电力装置设计应符合下列规定:
1 爆炸性环境的电力装置设计宜将设备和线路,特别是正常运行时能发生火花的设备布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时,应布置在爆炸危险性较小的地点。
2 在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量。
3 爆炸性环境内的电气设备和线路应符合周围环境内化学、机械、热、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。
4 在爆炸性粉尘环境内,不宜采用携带式电气设备。
5 爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机应在生产发生事故的情况下,在便于操作的地方设置事故启动按钮等控制设备。
6 在爆炸性粉尘环境内,应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时,插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点,局部照明灯宜布置在事故时气流不易冲击的位置。
粉尘环境中安装的插座开口的一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于60°。
7 爆炸性环境内设置的防爆电气设备应符合现行国家标准《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》GB 3836.1的有关规定。
5.1.1 粉尘环境内应尽量减少携带式电气设备的使用,粉尘很容易堆积在插座上或插座内,当插头插入插座内时,会产生火花,引起爆炸。因此要求尽量在粉尘环境内减少携带式设备的使用。如果必须要使用,一定要保证在插座上没有粉尘堆积。同时,为了避免插座内、外粉尘的堆积,要求插座安装与垂直面的角度不大于60°。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5 爆炸性环境的电力装置设计
- 下一节:5.2 爆炸性环境电气设备的选择
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 爆炸性气体环境
- 3.1 一般规定
- 3.2 爆炸性气体环境危险区域划分
- 3.3 爆炸性气体环境危险区域范围
- 3.4 爆炸性气体混合物的分级、分组
- 4 爆炸性粉尘环境
- 4.1 一般规定
- 4.2 爆炸性粉尘环境危险区域划分
- 4.3 爆炸性粉尘环境危险区域范围
- 5 爆炸性环境的电力装置设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 爆炸性环境电气设备的选择
- 5.3 爆炸性环境电气设备的安装
- 5.4 爆炸性环境电气线路的设计
- 5.5 爆炸性环境接地设计
- 附录A 爆炸危险区域划分示例图及爆炸危险区域划分条件
- 附录B 爆炸性气体环境危险区域范围典型示例图
- 附录C 可燃性气体或蒸气爆炸性混合物分级、分组
- 附录D 爆炸性粉尘环境危险区域范围典型示例图
- 附录E 可燃性粉尘特性举例
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~