4 产品分类与型号


4.1 分类
   软管卷盘按其所输送的灭火剂分为水、干粉、泡沫软管卷盘,按其使用场合分为消防车用和非消防车用软管卷盘。其规格如表1所示。
4.2 型号
   软管卷盘的型号编制应符合下列规定:
4.2.1 使用灭火剂种类代号:
   S—水
   F—干粉
   P—泡沫
   SP—水和泡沫联用
   SF—水和干粉联用
   FP—干粉和泡沫联用
4.2.2 使用场合代号:
   C—消防车用
   非消防车用可省略此代号。
4.2.3 软管卷盘的型号编制为:
4.2.4 软管卷盘型号示例如下:
   灭火剂为水、额定工作压力为0.8MPa,软管内径为19 mm,软管长度为25 m的软管卷盘,其型号为:JPS0.8—19/25