目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.3 耐压试验
6.3.1 软管完全缠绕,将软管卷盘进口端与水压试验台相连。使管路灌满水,关闭喷枪,缓慢升压至5.3规定的压力,保压2 min,结果应符合5.3规定。
6.3.2 水压试验台应符合下列要求:
6.3.2.1 水压源的额定工作压力应不低于相应软管卷盘额定工作压力的3倍。
6.3.2.2 当系统内水压不大于3.0MPa时,压力显示器所显示的压力波动值应不大于±0.03MPa,水压大于3.0MPa时,压力波动值应不大于±0.05MPa。
6.3.2.3 压力显示器的下限为0,上限为试验所需压力值的1.5~3.0倍范围内,精度不低于±1.5%。
6.3.3 气压试验台应符合下列要求:
6.3.3.1 气压源的额定工作压力应不低于相应软管卷盘额定工作压力的3倍。
6.3.3.2 当系统内气压不大于3.0MPa时,压力显示器所显示的压力波动值应不大于±0.03MPa,气压大于3.0MPa时,压力波动值应不大于±0.05MPa。
6.3.3.3 压力显示器的下限为0,上限为试验所需压力值的1.5~3.0倍范围内,精度不低于±1.5%。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。