5 技术要求


5.1 喷射性能
   软管卷盘应按6.1规定进行喷射性能试验。试验结果应符合表1规定。
5.2 密封性能
   软管卷盘应按6.2.1、6.2.2规定进行密封试验。试件在额定工作压力下,任何部位均不得渗漏,软管缠绕轴应不发生明显变形。试验后软管卷盘应能正常使用。干粉软管卷盘还应按6.2.3、6.2.4规定进行气密性试验。试件在额定工作压力下,任何部位均不得渗漏,软管缠绕轴应不发生明显变形。试验后软管卷盘应能正常使用。
5.3 耐压性能
   软管卷盘应按6.3规定进行耐压试验。试件在1.5倍额定工作压力下,各零部件不得产生影响正常使用的变形和脱落。试验后软管卷盘应能正常使用。
5.4 耐腐蚀性能
   软管卷盘应按6.4规定进行盐雾腐蚀试验。试件表面应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。试验后软管卷盘应能正常使用。
5.5 抗载荷性能
   软管卷盘应按6.5规定进行抗载荷试验。试验后其密封性能应符合5.2规定。
5.6 转动性能
   软管卷盘应按6.6规定进行转动试验。其转动的启动力矩应不大于20 N·m。
5.7 喷枪性能
5.7.1 喷枪应带有开关,“开”与“关”的转换功能应由一个动作完成。
5.7.2 使用水的喷枪应为直流型或直流喷雾混合型。
5.7.3 喷枪的螺纹应符合GB/T 197-2003中内螺纹7H级、外螺纹8g级的要求。螺纹应表面光洁、牙形完整。
5.7.4 喷枪在软管卷盘1.5倍额定工作压力下不得产生明显变形或断裂现象。
5.7.5 喷枪应按6.7.3规定进行跌落试验,试验后喷枪应无碎裂和变形现象并能正常使用。
5.8 软管性能
5.8.1 软管的内径、长度和相应的极限偏差应符合表2规定。

5.8.2 软管在3.0倍额定工作压力下,不得有破裂和异形现象。
5.8.3 软管在额定工作压力下,外径膨胀率应在-5%~+7%范围内。
5.8.4 软管在额定工作压力下,轴向伸长率应在-6%~+10%范围内。
5.8.5 软管应按6.8.3规定进行弯曲试验,试验后其外径增加率不得大于初始值的10%。
5.8.6 软管应按6.8.4规定进行低温试验,试验后软管应能立即展开,无卷曲现象,并能再次缠绕,且在额定工作压力下无渗漏。
5.8.7 软管衬里及覆盖层材料的物理机械性能应符合相应材料的国家标准或行业标准的规定。
5.8.8 软管外表应无破损、划伤、局部隆起。
5.9 外观质量
   软管卷盘表面应进行耐腐蚀处理,涂漆部分的漆层应均匀,无明显的划痕和碰伤。焊缝应平整均匀、焊接牢固,应无烧穿、疤瘤等。
5.10 结构要求
5.10.1 软管卷盘应有清除通路内残留灭火剂的装置。
5.10.2 软管卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平转动和摆动,摆动角应不小于90°。
5.10.3 软管卷盘应设有保险机构,保证未打开进口阀时,软管不能展开。
5.10.4 软管卷盘进口阀的开启和关闭方向应有明显的标志。顺时针方向为关闭。
5.10.5 软管与卷盘的连接应保证软管缠绕时,靠近连接部位的软管不扁瘪。

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

消防软管卷盘 GB15090-2005