消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.5 抗载荷试验


6.5.1 如图1所示,按制造厂规定的安装方法,将试样固定安装在冲击试验架上,使试样通路灌满水,然后将截面为100 mm×25 mm,长度比卷盘两侧板间距略长的钢板平放在两侧板上;将质量25 kg、直径125 mm的钢锤从距离钢板上平面300 mm处自由落下冲击钢板1次,落点为两侧板中央位置。冲击后再按6.2进行试验,其结果应符合5.2规定。

6.5.2 按6.5.1规定安装试样并灌水。如图2所示在卷盘侧板上悬挂质量为80 kg砝码。72 h后去除砝码,再按6.2规定进行试验,其结果应符合5.2规定。旋转轴仅为1个支承点的卷盘,悬挂点应距支承点最远。旋转轴多于1个支承点的,悬挂点应通过各支承点的支承中心。

 

查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

消防软管卷盘 GB15090-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载