消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

前言


    本标准的全部技术内容为强制性。 
    本标准代替GA 211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》。
    本标准与GA 211-1999相比主要变化如下:
    ——增加了规范性引用文件(见第2章);
    ——增加了术语和定义(见第3章);  
    ——对耐高温试验炉的开口尺寸和进深尺寸做了明确规定(见4.1.1);
    ——增加了消防排烟风机(轴流式、离心式)在规定的风洞内进行高温状态下风机空气动力性能的测量(见4.1.1);
    ——对炉压的规定更为具体(1999版的3.1.3;本版的4.1.3);
    ——对风机的安装要求更为具体(1999版的3.2;本版的4.3);
    ——增加了隧道、地铁排烟风机的耐高温运转温度和时间要求(见4.4);
    ——增加了消防排烟风机(轴流式、离心式)高温状态下风机空气动力性能的测量方法(见5.7);  
    ——对判定准则做了修改(1999版的3.5;本版的第7章)。 
    请注意本标准的一些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。 
    本标准由公安部消防局提出。 
    本标准由全国消防标准化技术委员会第八分技术委员会(SAC/TC113/SC8)归口。
    本标准起草单位:公安部天津消防研究所。 
    本标准主要起草人:赵华利、吴礼龙、解凤兰、李希全、董学京、李强、俞颖飞。
    本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
    ——GA 211-1999。 