4.4 消防排烟风机的耐高温试验要求
4.4.1 隧道区间隧道内用消防排烟风机应在不低于250℃气流通过时连续运转60 min无异常现象。
4.4.2 地铁区间隧道内用消防排烟风机应在不低于150℃气流通过时连续运转60 min无异常现象。