目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4.3 消防排烟风机试验安装要求
4.3.1 消防排烟风机耐高温试验和测量装置安装示意图如图1~图3所示。
4.3.2 将集流器、电动风量调节阀、风机空气动力性能测试管道(标准化风道)、消防排烟风机和消防排烟风机的后连接管道固定在耐高温试验炉的外侧,管道的出口与入口与炉内相通,以便形成消防排烟风机与耐高温试验炉之间的热流循环。
4.3.2 将集流器、电动风量调节阀、风机空气动力性能测试管道(标准化风道)、消防排烟风机和消防排烟风机的后连接管道固定在耐高温试验炉的外侧,管道的出口与入口与炉内相通,以便形成消防排烟风机与耐高温试验炉之间的热流循环。
4.3.3 消防排烟风机的前、后连接管道宜用不小于4 mm厚的钢板制作。标准化风道的尺寸和形状应满足GB/T 1236—2000的规定。所有风管之间由法兰连接,为防止连接处漏气,法兰中间应用密封材料堵塞。标准化风道上压力导出口和热电偶处不应使风管漏气。
4.3.4 距风管进口的轴线3 m范围内不应有障碍物存在,消防排烟风机出口距障碍物的距离不应小于3 m。
查找
上节
下节
收藏
笔记
返回
顶部
顶部
- 上一节:4.2 测量
- 下一节:4.4 消防排烟风机的耐高温试验要求
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。