4.2 测量


4.2.1 高温状态下消防排烟风机空气动力性能测量
4.2.1.1 消防排烟风机流量、压力、全压效率的测量
    消防排烟风机的流量、压力、全压效率按照GB/T 1236-2000的方法进行模拟消防排烟风机在耐高温试验时的实际工况点测量。选用的试验装置为按照GB/T 1236-2000中18.2规定的C型装置。
4.2.1.2 消防排烟风机振动的测量
    消防排烟风机的振动按照JB/T 8689-1998规定的仪器和方法进行耐高温下的振动性能测量。测量部位应满足JB/T 8689-1998中3.2的规定。
4.2.2 测量仪表的准确度 
    用于测量以下参数的测量仪表的准确度分别为:
    ——炉内压力:±3Pa;
    ——时间:±10s;
    ——温度:±15℃;
    ——消防排烟风机的压力:±3Pa;
    ——消防排烟风机的振动:±5%。 