目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
4 分类
4.1 根据结构形式分类
4.1.1 缝隙式水幕喷头
4.1.1.1 单隙式水幕喷头
水流通过喷头体上的一条缝隙,按设计外形喷洒的水幕喷头。
4.1.1.2 双隙式水幕喷头
水流通过喷头体上的两条缝隙,按设计外形喷洒的水幕喷头。
4.1.2 冲击式水幕喷头
4.1.2.1 挡板冲击式水幕喷头
水流通过喷头内部,冲击到外部导流挡板上,按设计外形喷洒的水幕喷头。
4.1.2.2 曲面冲击式水幕喷头
水流通过喷头内部,冲击到外部导流面上,按设计外形喷洒的水幕喷头。
4.2 根据使用用途分类
4.2.1 防火分隔用水幕喷头
通过密集喷洒形成水墙或水帘,达到阻隔火蔓延及热扩散的水幕喷头。
4.2.2 防护冷却用水幕喷头
直接喷洒到被保护对象上,达到冷却、降温目的的水幕喷头。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 6.1 外观与标志
- 6.2 流量特性系数
- 6.3 水幕展角与倾角
- 6.4 喷洒外形
- 6.5 洒水均匀性
- 6.6 阻断辐射热能力
- 6.7 耐氨应力腐蚀性能
- 6.8 耐二氧化硫腐蚀性能
- 6.9 耐盐雾腐蚀性能
- 6.10 耐低温性能
- 6.11 耐高温性能
- 7 试验方法
- 7.1 外观检验
- 7.2 流量系数测量
- 7.3 水幕展角与倾角的测量
- 7.4 喷洒试验
- 7.5 洒水均匀性试验
- 7.6 阻断辐射热试验
- 7.7 氨应力腐蚀试验
- 7.8 二氧化硫腐蚀试验
- 7.9 盐雾腐蚀试验
- 7.10 低温试验
- 7.11 高温试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 组批
- 8.3 抽样
- 8.4 判定规则
- 9 包装、运输、贮存
- 附录A(资料性附录)向下喷洒图与侧向喷洒图
-
笔记需登录后才能查看哦~