7.6 阻断辐射热试验
试验装置如图3、图4所示。试验使用1个标准辐射屏,尺寸为600mm×400mm,功率为25kW,表面温度大于1200℃。对于水幕展角大于等于180°的喷头,测量高度H为喷头正下方1m;对于水幕展角小于180°的喷头,测量高度H为水幕最大覆盖宽度所对应的高度。正对辐射屏1.0m处安装1只热流计,其中心与辐射屏中心高度相同,量程为3W/cm²。启动标准辐射屏及热流计。无水幕时用热流计测得稳定热通量为q1。在0.1MPa压力下喷洒水幕,在状态稳定后测得热通量为q2,按式(3)计算水幕隔热效率μ:
μ——水幕隔热效率;
q2——在水幕作用下的热通量,单位为瓦每平方厘米(W/cm2);
q1——无水幕作用的热通量,单位为瓦每平方厘米(W/cm2)。
在相同高度,此测量点左、右距水幕边缘1/2处的两点,测出其隔热效率。求出此三点的隔热效率的算术平均值μ,为喷头的隔热效率μ,试验结果应符合6.6的规定。
μ=(1- q2/q1)×100%................(3)
式中:μ——水幕隔热效率;
q2——在水幕作用下的热通量,单位为瓦每平方厘米(W/cm2);
q1——无水幕作用的热通量,单位为瓦每平方厘米(W/cm2)。
在相同高度,此测量点左、右距水幕边缘1/2处的两点,测出其隔热效率。求出此三点的隔热效率的算术平均值μ,为喷头的隔热效率μ,试验结果应符合6.6的规定。