7.7 氨应力腐蚀试验


    试样数量为3只。将试样除去油脂,置于容积为(0.02±0.01)m3的玻璃容器中。将密度为0.94g/cm3氨水溶液存放在试验容器的底部,距试样的下部约40mm。氨溶液的容积按试验容器容积0.01mL/cm3加入,将大约产生如下的气体组分:35%的氨,5%的水蒸气和60%的空气。潮湿的氨混合气体应保持在大气压力下,温度保持在(34±2)℃,试验容器应有毛细管排空以防止产生压力,喷头试样应有防护罩以防止凝滴落于其上。试验玻璃容器应处于封闭的恒温箱内以防止试样上凝滴,试验历时10d。试验后将喷头试样冲洗干燥,进行仔细地检验。试验结果应符合6.7规定。