7.2 流量系数测量


    试样数量为3只,试验装置如图1所示。将水幕喷头安装在试验装置上,压力、流量的测量精度不得低于0.5级。喷口处压力为0.10MPa、0.20MPa、0.30MPa、0.40MPa、0.50MPa、0.60MPa,先由低压升到高压,再由高压降到低压,至每一个测量点,进行测试。将所测得的数据按式(1)进行计算,平均流量系数和每个压力点的流量系数都应符合6.2的规定。
    流量特性系数K的计算公式:
    式中:
    Q——流量,单位为升每分(L/min);
    P——压力,单位为兆帕(MPa)。
    在试验中应修正自压力表至水幕喷头出口之间的静压差。
图1 流量特性试验装置