消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.5 舞台音响


6.5.1 剧场建筑设计应根据舞台音响系统的设备位置、尺寸等,确定其安装条件、用电负荷及技术用房需求等要求。音响系统设计应符合现行国家标准《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371的规定。建筑设计应满足音响系统安装、检修、运行和操作等的要求。
6.5.2 观众厅台口上方应留出安装扬声器的空间,且扬声器(组)应符合下列规定:
    1 扬声器(组)直达声应无遮挡覆盖观众席。
    2 观众厅顶棚和面光桥应避免对扬声器(组)声辐射造成影响。
    3 采用暗装时,开口与安装空间应满足扬声器(组)声辐射要求,开口蒙面装饰用格栅的宽度和深度不应大于20mm,净间距宜为80mm,应设安装及检修用的声桥,且甲等剧场的声桥宽度不应小于1.20m,乙等剧场的声桥宽度不应小于1.00m,高度均不应低于2.40m。
    4 采用明装时,应根据扬声器所需吊装位置,预留设备荷载不少于10kN集中力的吊点。
6.5.3 观众厅台口两侧扬声器(组)应符合下列规定:
    1 扬声器(组)直达声应无遮挡覆盖观众席。
    2 观众厅耳光室应避免对扬声器(组)声辐射造成影响。
    3 采用暗装时,开口与安装空间应满足扬声器(组)声辐射要求。
    4 采用明装时,应根据扬声器的辐射角度,预留设备荷载不少于15kN集中力的吊点。
6.5.4 台唇和乐池栏杆宜根据需要预留扬声器安装位置。
6.5.5 当观众厅设计有环绕效果声时,其侧墙、后墙和顶棚应预留效果扬声器安装位置。
6.5.6 特等、甲等剧场可根据需要,设现场调音位,并宜设在池座中后部,宽度不应小于3.00m,深度不应小于2.00m。设置现场调音位的区域宜设为活动式座椅,有条件的可做成升降式调音平台,并应预留调音台等控制设备的接口。
条文说明

 

6.5.1 舞台工艺设计和建筑设计的密切配合,是设计一个布置合理、功能完善、运行安全的舞台音响系统的重要条件,尽可能解决建筑设计在不了解舞台工艺前提下展开建筑设计所带来的各种问题,以保证舞台音响设备具备必要的安装空间及运行条件。所有安装扬声器及扬声器附近的构件,应具有足够的刚度和稳定性,防止出现共振。
6.5.2 台口上方扬声器(组)是主扩声扬声器的重要组成部分,其扩声效果直接影响最终舞台音响系统品质。现代剧场常在台口上方设置音响桥放置音箱,音响桥与观众厅顶棚之间应做隔声处理,以免声音通过顶棚传至观众席。
    1 台口是观众观看演出的视觉画面区,布设任何设备都会影响观众观看演出,所以扬声器只能沿台口边沿区域布设。台口上方是布设扬声器的重要区域,建筑设计应配合舞台工艺设计给扬声器预留出安装位置。
    2 观众区获得的扬声器直达声对听感的影响至关重要,任何对扬声器(组)的声辐射的遮挡均会对扬声器的扩声品质产生不良影响。
    3 顶棚和面光桥高度设计过低会遮挡或影响台口上方扬声器(组)声辐射,并会产生有害的声反射,劣化音质,影响清晰度。根据实际使用及调研情况,顶棚和面光桥下底装饰面与辅助声线[台口上方扬声器(组)声中心与楼座最后一排观众连线]之间的垂直距离以1.00m以上为宜。
    4 扬声器(组)暗装时,要预留开口及安装空间。在剖面,扬声器安装位置开口装饰面与扬声器声线垂直(或开口的装饰面与扬声器组曲面相近)时,开口最小。装饰面格栅条过大及间距过小都会影响声辐射。扬声器安装位置应设为独立空间并进行声学处理,以减少声腔对扬声器声辐射产生的不良影响。设置声桥是为方便扬声器的安装及检修;声桥宽度不宜过窄,因为除要留出扬声器安装位置外,还要留出检修空间。
    5 扬声器(组)采用明装时,吊点预留设备荷载不少于10kN集中力是根据已建剧院调研统计数据提出的,更精确的数据应根据舞台音响设计师提供具体数据预留,有条件的可做电动升降设备,以便于安装和检修。
6.5.3 根据剧场不同的使用功能,设计扩声声道模式。左右声道全频扬声器(组)和低频扬声器(组)主要安装于台口外两侧八字墙处,该位置的弧度及大小设计直接影响扬声器的安装。
    1 观众厅获得的扬声器直达声对听感的影响至关重要,是确保观众厅内声场分布均匀、获得足够声压级、传声增益、清晰度的基本保障。任何对扬声器(组)声辐射的遮挡均会对扬声器的扩声品质产生不良影响。
    2 对于设有耳光室的剧场,耳光室外边缘墙面设计太突出会遮挡或影响台口两侧扬声器(组)的声辐射,可能会使两侧观众缺少直达声,并可能产生有害的声反射,劣化音质,影响清晰度。根据实际使用及调研情况,耳光室外边缘应在台口两侧扬声器(组)声中心与边座观众连线之外。
    3 扬声器(组)暗装时,要预留开口及安装空间。扬声器开口的装饰完成面与扬声器声线垂直时,开口最小。安装扬声器位置应设为独立空间并进行声学处理,以减少声腔对扬声器声辐射产生的不良影响。装饰面应符合本规范第6.5.2条4款的要求。
    4 扬声器(组)明装时,吊点预留设备荷载不少于15kN集中力是根据已建剧院调研统计数据提出的,更准确数据应根据音响设计师提供的具体数据预留,有条件的可使用电动升降设备,以便于安装及检修。
6.5.4 台唇和乐池栏杆补声扬声器主要为前排观众提供从前方辐射的直达声,按覆盖均匀原则布置,如采用暗装时应预留扬声器安装孔洞。
6.5.5 当观众厅设有效果声时,根据总体装饰要求,可采用明装或暗装方式。暗装时观众厅侧墙、后墙及顶棚应根据需要预留效果扬声器安装孔洞,孔洞大小应满足效果扬声器安装与声辐射要求。根据装饰层厚度分析是否需要在墙体上预留孔洞,洞内宜做吸声处理。
6.5.6 现代演出音响师希望能在表演现场中去体会表演的感染力度和实时听到最真实的现场声音,以便制作出更优还音效果,所以很多剧场都设置了现场调音位,以满足这种功能需求。一层楼座前沿中央正下方是剧场现场声音最具代表性的现场调音位置。按照使用1台调音台(数字或模拟调音台),1个音源周边机柜配置,提出了宽度和深度尺寸,条件允许的宜预留更大区域。该区域设为活动式座椅是为了演出时架设设备方便,需要架设现场调音位时,移开观众座椅。做成升降式调音平台是为了方便调整调音位高度。广州大剧院是国内首个做成升降式调音平台的剧院。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

剧场建筑设计规范 JGJ57-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载