6.8 舞台结构荷载
6.8.1 舞台结构荷载应根据设计要求分别采用标准值、组合值、频遇值和准永久值作为代表值,且组合值、频遇值和准永久值系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009有关规定取值。
6.8.2 作用在主舞台、侧舞台、后舞台及台唇台面上的荷载取值,应符合下列规定:
1 对于舞台面上设置的固定设施,其荷载取值应根据其实际重量取值。
2 台面均布活荷载取值不应小于5.0kN/m²。
3 当台面上有车载转台等移动设施时,等效均布活荷载取值应根据其实际重量按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009进行计算,且不应小于5.0kN/m²。
4 各种机械舞台台面上作用的均布活荷载取值应根据舞台工艺设计的要求确定,且静止时其值不应小于5.0kN/m²,升降时不应小于2.5kN/m²。
6.8.3 作用在主舞台、侧舞台、后舞台正上方屋盖结构的悬挂荷载应根据舞台工艺设计的要求取值,且初步设计时可按下列规定取值:
1 对于主舞台屋盖等效均布活荷载,甲等剧场不宜小于6.5kN/m²,乙等剧场不宜小于6.0kN/m²。
2 对于侧舞台、后舞台屋盖等效均布活荷载,甲等剧场分别不宜小于2.5kN/m²、4.0kN/m²,乙等剧场均不宜小于2.0kN/m²。
6.8.4 作用在台仓侧壁、底板结构上的荷载应根据舞台工艺设计的要求取值。
6.8.5 假台口侧片的搁板均布活荷载不应小于2.0kN/m²。
6.8.6 剧场栏杆顶部的水平荷载与竖向荷载应分别取值,且水平荷载取值不应小于1.0kN/m,竖向荷载取值不应小于1.2kN/m。
6.8.7 舞台上部栅顶或工作桥架结构平面的均布活荷载不应小于2.0kN/m²,其下悬荷载应按舞台工艺设计提供的实际荷载取值。栅顶或桥架结构应与主体结构可靠连接。
6.8.8 天桥的均布活荷载取值应根据实际荷载取值,且安装吊杆卷扬机或放置平衡重天桥的均布活荷载取值不应小于4.0kN/m²,其他天桥的均布活荷载不应小于2.0kN/m²。天桥的均布活荷载的作用方向应为正反两向。
6.8.9 舞台面至各层天桥间有配重块经过处,均应在天桥上设置防护网,其承受的水平荷载不应小于0.5kN/m²。
6.8.10 景物吊杆应设置4个或4个以上的悬挂点,吊杆可按1.5kN集中力作用于悬挂点跨中进行验算。
6.8.11 每根景物吊杆的活荷载应根据不同台口宽度进行取值,并应符合下列规定:
1 对于台口宽度在12.00m以下的吊杆,不得小于3.5kN。
2 对于台口宽度在12.00m~14.00m(不含14.00m)的吊杆,不得小于4.0kN。
3 对于台口宽度在14.00m~16.00m(不含16.00m)的吊杆,不得小于5.0kN。
4 对于台口宽度在16.00m~18.00m(不含18.00m)的吊杆,不得小于10.0kN。
5 当台口宽度在18.00m及以上安装特殊景物时,应按实际荷载取值。
6.8.12 每根灯光吊杆的活荷载应根据不同台口宽度进行取值,并应符合下列规定:
1 对于台口宽度在12.00m以下的灯光吊杆,不得小于5.0kN。
2 对于台口宽度在12.00m~14.00m(不含14.00m)的灯光吊杆,不得小于6.0kN。
3 对于台口宽度在14.00m~16.00m(不含16.00m)的灯光吊杆,不得小于8.0kN。
4 对于台口宽度在16.00m~18.00m(不含18.00m)的灯光吊杆,不得小于10.0kN。
5 当台口宽度在18.00m及以上安装特殊灯具时,应按实际荷载取值。
6.8.13 面光桥面均布活荷载不应小于2.5kN/m²,灯架活荷载不应小于1.0kN/m,声桥活荷载不应小于2.5kN/m²。
6.8.1 舞台结构上的荷载各种数值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009执行。
6.8.2 本条为强制性条文。本条给出了主舞台、侧舞台、后舞台及台唇台面的荷载要求,同时给出了舞台台面在不同情况下如何去计算活荷载的方法。加大了台面均布活荷载的最小值,以满足现行越来越复杂的舞台演出要求。
1 某些剧场是根据特定剧幕设计的,舞台上根据剧情需要可能设计有固定设施,这时舞台面的荷载应根据设施实际重量去计算。
2 通常舞台面的活荷载应该按此值设计。
3 当舞台台面有车载转台、侧车台等移动设备附着在其台面时,其等效荷载除了要计算移动舞台台面上的活荷载外,还要把车载转台、侧车台等移动设备自身的重量计算在内。
4 各种机械舞台的荷载可分为静态荷载和动态荷载。当机械舞台不动时其静态活荷载不应小于5.0kN/m²,当其升降或水平移动过程中的活荷载不应小于2.5kN/m²。具体可参见国家行业标准《舞台机械 台下设备安全要求》WH/T 36-2009第4.2.2条和第4.2.3条。
6.8.3 为适应舞台工艺设计滞后于建筑设计增加此条文。条文中等效均布活荷载包括上部栅顶或工作桥结构自重、吊索、吊杆或吊架自重及其悬吊重物等全部悬挂荷载。
屋盖均布活荷载数值是依据如下数值综合计算给出的。栅顶或工作桥结构自重1.0kN/m²~1.5kN/m²,吊索、吊杆或吊架自重1.0kN/m²~1.5kN/m²,悬吊重物重2.0kN/m²~2.5kN/m²,栅顶或工作桥平面等效均布活荷载或设备重1.5kN/m²~2.0kN/m²。
6.8.4 提请设计人员注意台仓侧壁、底板存在舞台机械的荷载作用(既有压力也有拉力),需在荷载作用位置预埋铁件。
6.8.5 假台口侧片搁板活荷载的要求是按每层搁板站立一个人的同时还放置两台灯具的重量计算给出的数值。
6.8.6 本条为强制性条文。剧场栏杆的活荷载参数要求,主要是考虑人通行时的安全。
6.8.7 舞台上部的栅顶或工作桥均布活荷载是按单位面积所站工作人员和可能放置的器材重量总合计算给出的。如果吊杆转向滑轮也安装在栅顶层时,除要考虑人员和器材的活荷载外,还应把吊杆悬吊荷载计算在内。
6.8.8 本条为强制性条文。放置吊杆卷扬机的天桥,当吊杆空载时,此天桥承受机器自身重力向下受压,当吊杆悬挂上布景等演出器具时,向上的拉力可能会大于吊杆卷扬机自身的重力,此时天桥是承受向上的拉力,以往很多结构设计师忽视了这一点。其他各层天桥如有放置卷扬机设备时,也要考虑桥面向上受力情况。
6.8.9 配重块穿过各层天桥处会有孔洞。为防止人掉下摔伤,所以设置防护网。
6.8.10 为了方便计算景物吊杆吊点所受集中力,给出该数值。
6.8.11 景物吊杆的长度和舞台台口宽度有关。舞台台口越宽,景物吊杆可能所悬吊的景物越重。本条给出了不同台口宽度景物吊杆活荷载的参数要求。
6.8.12 灯光吊杆的长度和舞台台口宽度有关,舞台台口越宽,灯光吊杆可能所悬吊的灯具越多,灯光吊杆承载越重。本条给出了不同台口宽度灯光吊杆活荷载的参数要求。
6.8.13 面光桥、音响桥活荷载主要考虑桥面要站安装人员的同时还要放置设备器材,按人员和器材在桥面单位面积内可能承载重量的总和给出的参数。灯架活荷载是按每米长度吊挂两只电脑灯的重量所计算的。
- 上一节:6.7 演出技术用房
- 下一节:7 后台
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基地和总平面
- 3.1 基地
- 3.2 总平面
- 4 前厅和休息厅
- 5 观众厅
- 5.1 视线设计
- 5.2 座席
- 5.3 走道
- 6 舞台
- 6.1 一般规定
- 6.2 乐池
- 6.3 舞台机械
- 6.4 舞台灯光
- 6.5 舞台音响
- 6.6 舞台通讯与监督
- 6.7 演出技术用房
- 6.8 舞台结构荷载
- 7 后台
- 7.1 演出用房
- 7.2 辅助用房
- 8 防火设计
- 8.1 防火
- 8.2 疏散
- 8.3 消防给水
- 8.4 防排烟
- 8.5 火灾报警
- 9 建筑声学
- 9.1 一般规定
- 9.2 观众厅体形
- 9.3 观众厅混响时间
- 9.4 噪声控制
- 10 建筑设备
- 10.1 给水排水
- 10.2 供暖、通风和空气调节
- 10.3 电气
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~