消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.7 演出技术用房


6.7.1 灯光控制室、音响控制室均宜设在观众厅池座后部中央部位,并应符合下列规定:
    1 当灯光控制室和音响控制室在同一层时,灯光控制室应设置在舞台下场口同侧,音响控制室应设置舞台上场口同侧。
    2 面积均不应小于20m²。
    3 监视窗口应能看到舞台表演区全部,窗口宽度不应小于2.00m,窗口净高不应小于0.60m。
    4 音响控制室应能听到主扩扬声器直达声。
    5 应便于灯光和音响操作人员观察观众席情况。
    6 应便于与舞台工作人员联络方便。
6.7.2 调光柜室和功放室宜设在主舞台两侧舞台口高度的位置,调光柜室宜设置在和灯光控制室同一侧。功放室宜设置在和音响控制室同一侧,甲等剧场的调光柜室和功放室面积均不应小于20m²,乙等的不应小于14m²。调光柜室和灯光控制室、功放室与音响控制室之间应敷设相应的管线。
6.7.3 灯光设备机房可设置在舞台下场口前侧墙内,舞台音响设备室可设置在舞台上场口前侧墙内,面积均不宜小于6m²。
6.7.4 舞台机械控制室宜设在舞台上场口的舞台内墙上方,或在上场口一层侧天桥中部。控制室的三面墙体均应设置玻璃窗,且玻璃窗应密闭防尘,应便于直接看到主舞台全部台上机械的升降过程。控制室的面积应按舞台工艺设计要求确定。
6.7.5 台上舞台机械电气柜室宜设置在舞台上方两侧,对于靠近舞台卷扬机的位置,空间净高不应小于3.50m,面积应按舞台工艺设计要求确定。
6.7.6 台下舞台机械电气柜室宜设置在主舞台台仓下部,对于靠近台下舞台机械设备的位置,空间净高不应小于3.50m,宜靠近台下舞台机械电源来电侧设置,面积应按舞台工艺设计要求确定。
6.7.7 在舞台口外两侧墙上,宜设舞台设备电气竖井。当设电气竖井时,从台仓垂直至栅顶的每层均应设置通往竖井的工作通道。
条文说明
6.7.1 目前国内外新建剧场的灯光控制室、音响控制室一般都设在池座观众厅后部中央,主要是便于操作人员正面观看表演,配合剧情和演员动作进行操作。灯光控制室设置在舞台下场口同侧,音响控制室设置在舞台上场口同侧,目的是保证控制信号线路最短原则,以减少信号线路损失。灯光控制室和音响控制室所给出的面积是参考值。灯光控制室和音响控制室应根据实际摆放的设备来确定所需面积,并应留出相应的检修空间。
    1 当灯光控制室和音响控制室设在其他位置时,也要满足灯光和音响操作人员能够观看到整个舞台表演区的要求。监视窗口太小不利于操作人员观察演出。操作人员应能从监视窗观察舞台全景,不应有死角。音响控制室监视窗应能开启,便于音响操作人员能够听到现场直达声,以利操作。
    2 监视窗口还要便于灯光、音响操作人员观看观众席情况,如遇观众席内发生紧急情况时,可做出相应处理。
    3 灯光控制室、音响控制室通道还应便于工作人员出入及联络方便,应能避开观众席进入舞台。进入灯光控制室、音响控制室的门不应开在观众席内,便于演出中工作人员出入。
6.7.2 调光柜室是为放置调光柜而设置的,调光柜离灯具越近越好,可以减少敷设线材和线路损耗;功放室是为放置电声功率放大器而设置的,功率放大器离音箱越近越好,这样系统阻尼系数高,重放失真小。本条给出的面积为参考值,应根据实际摆放设备来确定所需面积。将调光柜室和功率放大器室分别设置在主舞台两侧是为了避免线路之间的干扰。
6.7.3 在下场口一侧设置的舞台面灯光设备室是为放置灯光控制网络机柜而设置的;在上场口一侧设置的舞台面音响设备室是为放置音响跳线柜等设备而设置的。这样可以有效地减少舞台上设备噪声向舞台的传递。在十多年前的剧院建设中没有这么多舞台面设备,随着舞台技术的发展,舞台面设备不断增加,舞台面设备的噪声已不可忽视,所以增加了舞台面灯光设备室和音响设备室。
6.7.4 现在很多新建剧场都将舞台机械控制室设在舞台上场口附近内墙上方,主要是便于观察舞台机械运行情况及与舞台监督联络。需要注意的是,此处舞台机械控室的下方不宜做成封闭的房间,以留出演职人员的通道,做成封闭房间可能会影响演出中人员的通行,对演出不利。
6.7.5 现代剧场台上舞台机械较多,应该根据舞台机械数量,预留出台上舞台机械电气柜室的放置房间。以往剧场前期设计时建筑师不了解此情况,设计时常常遗漏了台上舞台机械电气柜室。
    通常台上机械电气柜室设置在主舞台上方两侧,主要是为了缩短电气柜至吊杆卷扬机之间的电缆敷设距离,减少敷设电缆数量,降低线损。
6.7.6 剧场为了增加表演手段,设置了很多台下舞台机械,应该根据台下舞台机械数量,预留出台下舞台机械电气柜室的放置房间。在以往的剧场设计中,建筑设计师不了解此情况,设计时遗漏了台下舞台机械电气柜室。台下舞台机械电气柜室靠近电源来电侧设置,可以减少来电电缆铺设距离,节约建设投资。
6.7.7 现代剧场舞台机械、灯光、音响等设备都需要从舞台下方向栅顶等位置敷设很多线路,往往在主舞台台口内墙及两侧墙架设很多电气桥架,桥架要穿越各层天桥,给建筑设计预留孔洞提出了很多难题,如果设计中能事先预留电气竖井,可以大大方便后期电气管线敷设。
查找 上节 下节 收藏 笔记 条文
说明
返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

剧场建筑设计规范 JGJ57-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载