消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

4.2 型号


    脉冲气压喷雾水枪的型号编制方法如下:
    示例1:水箱容积为12L,背负式脉冲气压喷雾水枪其型号为:QWMB12;
    示例2:水箱容积为35L,推车式脉冲气压喷雾水枪其型号为:QWMT35。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

脉冲气压喷雾水枪通用技术条件 XF534-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载