6.9 喷射水雾电气绝缘性能试验
6.9.1 试验模型
电气绝缘性能试验模型由高压变压器、电极靶、毫安表等组成。具体连接方法如图1所示。
按图1连接好各种装置。整套装置与地面应有足够的绝缘性能。气雾喷射器出口至电极靶的距离分为5m、4m、3m、2m等4档,由远至近分别对电极靶进行击发,试验结果应符合5.1.4的规定。试验时扳机应用绝缘绳在远处击发,操作者应采取相应的绝缘措施,以防意外电击事故。
电气绝缘性能试验模型由高压变压器、电极靶、毫安表等组成。具体连接方法如图1所示。

图1 试验模型
6.9.2 试验步骤按图1连接好各种装置。整套装置与地面应有足够的绝缘性能。气雾喷射器出口至电极靶的距离分为5m、4m、3m、2m等4档,由远至近分别对电极靶进行击发,试验结果应符合5.1.4的规定。试验时扳机应用绝缘绳在远处击发,操作者应采取相应的绝缘措施,以防意外电击事故。