目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.7 A类火灭火试验
6.7.1 试验模型
A类火灭火试验模型由整齐堆放在金属支架上的木条构成,金属支架高度为250mm±10mm。
木条应经过干燥处理,使其含水率保持10%~14%(干燥时温度应不高于105℃)。木材的密度在含水率12%时应为0.45g/cm³~0.55g/cm³。木条的横截面为正方形,边长39mm±1mm,长度尺寸偏差为±10mm。
木条分层堆放。上下层木条成直角堆放,每层中的木条应间隔均匀。试验模型为正方形木垛,其边长等于木条的长度。试验模型的木条长度、根数及层数等参数应按GB 4351—1997中6.2.1表10的规定。木垛的边缘木条应固定在一起,以防止试验时被灭火剂冲散。引燃A类火试验模型用汽车用汽油。
6.7.2 试验条件
6.7.2.1 A类灭火试验应在室内进行。环境温度为-10℃ ~ +30℃试验室内的通风条件应满足木垛自由燃烧的要求。
6.7.2.2 灭火试验应有专人操作。操作者应穿戴透明面罩、隔辐射热的防护服和手套。
6.7.3 试验步骤
6.7.3.1 在引燃盘内先加入高度为30mm的清水,再加入规定量的车用汽油,将引燃盘放入木垛的正下方。
6.7.3.2 点燃汽油引燃木垛,当汽油烧尽后让木垛继续预燃4min。
6.7.3.3 预燃结束后即开始灭火。灭火从木垛正面,距木垛不小于1.8m 处开始喷射。然后移动位置向顶部、底部、侧面等各个方向喷射。灭火时可连续脉冲喷射或间隙脉冲喷射。操作者和脉冲气压喷雾水枪的任何部位不应触及模型。
6.7.4 试验评定
6.7.4.1 火焰熄灭后4min内没有可见的火焰(但4min内出现不持续的火焰可不计),即为灭火成功。
6.7.4.2 灭火试验中木垛倒坍,则此试验为无效,应重新进行。
6.7.4.3 灭火试验应进行三次,其中有二次灭火成功,则该脉冲气压喷雾水枪达到了此灭火级别。若连续二次灭火成功,第三次可以免试。
- 上一节:6.6 背托静载荷试验
- 下一节:6.8 B类火灭火试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与型号
- 4.1 分类
- 4.2 型号
- 5 技术要求
- 5.1 性能指标
- 5.2 气雾喷射器要求
- 5.3 气瓶要求
- 5.4 水箱要求
- 5.5 各种阀门及连接件、连接管要求
- 5.6 背托要求
- 5.7 可操作性
- 5.8 推车要求
- 6 试验方法
- 6.1 水压试验
- 6.2 气密试验
- 6.3 安全阀动作试验
- 6.4 软管、快换接头、连接接头强度试验
- 6.5 喷射性能试验
- 6.6 背托静载荷试验
- 6.7 A类火灭火试验
- 6.8 B类火灭火试验
- 6.9 喷射水雾电气绝缘性能试验
- 6.10 推车试验
- 6.11 爆破试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装
- 8.3 运输
- 8.4 贮存
- 9 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~