目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
5.4 水箱要求
5.4.1 水箱应采用奥氏体不锈钢如1Cr18Ni9Ti或机械性能和耐腐性能不低于此种材料的其他相类似的不锈钢材料焊接而成。 封头和封底在材料处于完全退火状态下采用拉伸或模冲压方法制成。材料的化学成分和机械性能应符合GB/T 4237—1992、GB/T 3280—1992或其他相应材料标准的规定,并有材料质保书,且应保证质保书的有效性。
5.4.2 水箱承压零部件的焊缝应均匀,不得有裂纹、烧穿、咬边及未焊透。推车式脉冲气压喷雾水枪水箱承压零部件的焊缝探伤检查应按GB/T 3323—1987执行,其质量应符合Ⅱ级要求。
5.4.3 水箱及连接零件应按6.1进行水压试验,试验压力为水箱最大工作压力的1.5倍,试验中不应有泄漏及永久性变形。
5.4.4 水箱应进行爆破试验。爆破压力应大于水箱最大工作压力的3.6倍。水箱爆破试验按GB 4351—1997中6.8.2规定进行。爆破试验时,水箱不能有碎片物飞出;爆破裂口不能在焊缝上;爆破应呈塑性破坏,即破口应不出现辐射状等脆性迹象。
5.4.5 水箱应设有操作简便的放气卸压装置放出水箱中的带压余气,以便于轻松拧开进水口盖。
- 上一节:5.3 气瓶要求
- 下一节:5.5 各种阀门及连接件、连接管要求
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与型号
- 4.1 分类
- 4.2 型号
- 5 技术要求
- 5.1 性能指标
- 5.2 气雾喷射器要求
- 5.3 气瓶要求
- 5.4 水箱要求
- 5.5 各种阀门及连接件、连接管要求
- 5.6 背托要求
- 5.7 可操作性
- 5.8 推车要求
- 6 试验方法
- 6.1 水压试验
- 6.2 气密试验
- 6.3 安全阀动作试验
- 6.4 软管、快换接头、连接接头强度试验
- 6.5 喷射性能试验
- 6.6 背托静载荷试验
- 6.7 A类火灭火试验
- 6.8 B类火灭火试验
- 6.9 喷射水雾电气绝缘性能试验
- 6.10 推车试验
- 6.11 爆破试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 8.1 标志
- 8.2 包装
- 8.3 运输
- 8.4 贮存
- 9 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~