消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.17 高温试验


6.17.1 目的
        检验探测器在高温环境条件下工作时性能的稳定性。
6.17.2 要求
        探测器在高温环境条件下的性能应满足5.1.15条要求。
6.17.3 方法
6.17.3.1 将探测器按正常工作状态安装于试验箱内,接通电源,使探测器处于正常监视状态20min。
6.17.3.2 启动通风机,使试验箱内气流速度稳定在0.8m/s±0.2m/s,以不大于1°C/min的升温速率使试验箱内温度升至70℃±2°C(适用于室外使用型探测器)稳定2h或55℃±2°C(适用室内使用型探测器)稳定2h。
6.17.3.3 按6.4.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.17.4 试验设备
        试验设备符合本部分附录A规定。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

【已作废】可燃气体探测器 第4部分:测量人工煤气的点型可燃气体探测器 GB15322.4-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载