9 使用说明书


   每只探测器或每类探测器都应有相应的说明书。
   说明书应有完整、清楚、准确的安全和使用说明,安装和服务说明,应包括下列内容:
    a) 完整的安装和调试开通说明;
    b) 操作说明;
    c) 日常检查和校准说明;
    d) 必要时,应包括下述使用条件限制:
       1) 适合的气体(包括报警设定值);
       2) 环境温度限制(室内使用型、室外使用型);
       3) 湿度范围;
       4) 电压范围;
       5) 控制器到探测器间的电线相关特性和说明;
       6) 需要屏蔽线;
       7) 最高最低贮存温度限制;
       8) 压力限制。
    e) 详细说明查找可能出现故障源的方法和改正过程;
     f) 说明输出控制接点的类型;
    g) 电池的安装和维护说明;
    h) 推荐的可更换元件一览表;
     i) 贮存和使用寿命;
     j) 允许使用场所。