A.2 点型可燃气体探测器低温试验箱


A.2.1 低温试验箱风流筒示意图(见图A.2)
图A.2
A.2.2 技术参数
          a) 闭环风流筒
          同A.1.2a)。
          b) 通风机
          同A.1.2b)。
          c) 蒸发器
          温度控制范围:0℃~-40℃连续可调,降温速度≤1°C/min。
          d) 加热器
          3相1组、380V,9kW。
          e) 气体浓度测量仪
          同A.1.2 e)。
          f) 温度测量仪
          误差±0.5°C,分辨率0.1°C。
          g) 风速测量仪
          同A.1.2 h)。