6.7 连接强度试验
6.7.1 全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管、主供气管与分供气管之间的连接强度试验
将全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管、主供气管与分供气管连接后,分别沿轴向施加250N、 250N、750N的力,持续(10±1) s,观察有无脱开或损坏现象。
6.7.2 分供气管与转换装置之间的连接强度试验
试验示意图见图1。将腰带固定在一具竖直放置的假人上,对分供气管施加750N的稳定拉力,持续5min,观察有无脱开或损坏现象。
