5.3 监控报警功能
5.3.1 探测器在报警时应发出声、光报警信号并显示报警值和部位,报警声信号可手动消除,报警声信号手动消除后,应有消音指示,当再有其他报警信号输人时,报警声信号应能再启动。
5.3.2 在报警条件下,在其音响器件正前方1m处的声压级(A计权)应大于70dB,小于115dB。
5.3.3 信号处理单元与外接的测温传感器之间的连接线断路或短路时,探测器应能发出声、光故障信号;故障声信号应与报警声信号有明显区别;故障声信号应能手动消除;故障光信号应保持至故障状态被恢复。
5.3.4 探测器的报警声信号应优先于故障声信号。
5.3.5 独立式探测器最多可连接4路传感器。
5.3.6 报警信息应优先于故障信息显示,在报警状态下,应能手动查询存在的故障信息,报警信息与故障信息不应交替显示。
5.3.7 探测器可设有一组控制输出,在探测器报警时,控制输出应在3s内动作,控制输出的性能应符合制造商的规定。
5.3.8 探测器应能手动检查其音响器件、面板上所有指示灯和显示器的功能,自检期间探测器控制输出不应动作。
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 要求
- 5.1 总则
- 5.2 基本性能
- 5.3 监控报警功能
- 5.4 通讯功能
- 5.5 主要部件性能
- 5.6 防护性能
- 5.7 重复性
- 5.8 绝缘电阻
- 5.9 泄漏电流
- 5.10 电气强度
- 5.11 电磁兼容性
- 5.12 电压波动性能
- 5.13 机械环境耐受性
- 5.14 气候环境耐受性
- 5.15 使用说明书
- 6 试验
- 6.1 试验纲要
- 6.2 基本性能试验
- 6.3 监控报警功能试验
- 6.4 通讯功能试验
- 6.5 重复性试验
- 6.6 绝缘电阻试验
- 6.7 泄漏电流试验
- 6.8 电气强度试验
- 6.9 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.10 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.11 静电放电抗扰度试验
- 6.12 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.13 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.14 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.15 电压波动试验
- 6.16 振动(正弦)(运行)试验
- 6.17 碰撞试验
- 6.18 低温(运行)试验
- 6.19 恒定湿热查(运行)试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
-
笔记需登录后才能查看哦~