6.2 基本性能试验
6.2.1 接触式探测器
6.2.1.1 使试样处于正常监视状态,将试样放入温控装置,调整温控装置使其以不大于1℃/min的升温速率升温直至试样报警,观察试样的状态,记录报警温度值。
6.2.1.2 使试样处于正常监视状态并使试样的温度传感器的温度恢复至室温状态,调整温控装置内的温度到高于试样报警设定值20%,将试样放入温控装置内,并开始计时。当试样发出报警信号时,观察试样的状态,记录响应时间。
6.2.1.3 使试样处于正常监视状态,将试样与外接测温传感器之间的连接线分别设置断路和短路故障,检查试样故障信号的传送情况。
6.2.1.4 检查试样的报警设定值的设置情况。
6.2.1.5 对于具有实时显示温度值功能的探测器,检查试样的温度值显示误差情况。
6.2.2 非接触式探测器
6.2.2.1 将试样固定在支架上,使试样处于正常监视状态,按照制造商规定的要求,使试样对准标准黑体辐射源,调整距离使试样处于黑体辐射源的辐射范围内,使标准黑体辐射源的温度以不大于1℃/min的升温速率升至试样报警,观察试样的状态,记录报警温度值。
6.2.2.2 用挡板遮住标准黑体辐射源,将试样复位,使试样处于正常监视状态,调整标准黑体辐射源内的温度到高于试样报警设定值20%,移走挡板,开始计时。当试样发出报警信号时,观察试样的状态,记录响应时间。
6.2.2.3 使试样处于正常监视状态,将试样与外接测温传感器之间的连接线分别设置断路和短路故障,检查试样故障信号的传送情况。
6.2.2.4 检查试样的报警设定值的设置情况。
6.2.2.5 对于具有实时显示温度值功能的探测器,检查试样的温度值显示误差情况。
- 上一节:6.1 试验纲要
- 下一节:6.3 监控报警功能试验
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 要求
- 5.1 总则
- 5.2 基本性能
- 5.3 监控报警功能
- 5.4 通讯功能
- 5.5 主要部件性能
- 5.6 防护性能
- 5.7 重复性
- 5.8 绝缘电阻
- 5.9 泄漏电流
- 5.10 电气强度
- 5.11 电磁兼容性
- 5.12 电压波动性能
- 5.13 机械环境耐受性
- 5.14 气候环境耐受性
- 5.15 使用说明书
- 6 试验
- 6.1 试验纲要
- 6.2 基本性能试验
- 6.3 监控报警功能试验
- 6.4 通讯功能试验
- 6.5 重复性试验
- 6.6 绝缘电阻试验
- 6.7 泄漏电流试验
- 6.8 电气强度试验
- 6.9 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.10 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.11 静电放电抗扰度试验
- 6.12 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.13 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.14 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.15 电压波动试验
- 6.16 振动(正弦)(运行)试验
- 6.17 碰撞试验
- 6.18 低温(运行)试验
- 6.19 恒定湿热查(运行)试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
-