目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.19 恒定湿热查(运行)试验
6.19.1 试验步骤
6.19.1.1 将试样放人试验箱内,使之处于正常监视状态,在正常大气条件下保持30min±5min。以不大于1℃/min的平均升温速率使温度升到40℃±2℃,再将相对湿度调节到93%±3%,保持4d,观察并记录试样工作情况。
6.19.1.2 以不大于1℃/min的平均降温速率使温度降到20℃±2℃,将试样从试验箱内取出,置于正常大气条件下,仍使之处于正常监视状态,保持2h,观察并记录试样外观情况。
6.19.1.3 按6.2、6.3的要求对试样进行性能试验。
6.19.2 试验设备
试验设备应符合GB 16838的要求。
- 上一节:6.18 低温(运行)试验
- 下一节:7 检验规则
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 要求
- 5.1 总则
- 5.2 基本性能
- 5.3 监控报警功能
- 5.4 通讯功能
- 5.5 主要部件性能
- 5.6 防护性能
- 5.7 重复性
- 5.8 绝缘电阻
- 5.9 泄漏电流
- 5.10 电气强度
- 5.11 电磁兼容性
- 5.12 电压波动性能
- 5.13 机械环境耐受性
- 5.14 气候环境耐受性
- 5.15 使用说明书
- 6 试验
- 6.1 试验纲要
- 6.2 基本性能试验
- 6.3 监控报警功能试验
- 6.4 通讯功能试验
- 6.5 重复性试验
- 6.6 绝缘电阻试验
- 6.7 泄漏电流试验
- 6.8 电气强度试验
- 6.9 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.10 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.11 静电放电抗扰度试验
- 6.12 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.13 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.14 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.15 电压波动试验
- 6.16 振动(正弦)(运行)试验
- 6.17 碰撞试验
- 6.18 低温(运行)试验
- 6.19 恒定湿热查(运行)试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
-
笔记需登录后才能查看哦~