消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

6.14 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验


6.14.1 试验步骤
6.14.1.1 将试样按GB/T 17626.11的规定进行试验布置,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
6.14.1.2 按GB/T 17626.11规定的试验方法对试样施加表1所示条件的干扰试验,观察并记录试样的工作状态。
6.14.1.3 按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.14.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 17626.11的要求。
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回
顶部

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。

关闭

电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器 GB14287.3-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
手机APP下载