6.1 救援服


6.1.1 外层面料
6.1.1.1 阻燃性能

    损毁长度不应大于100mm,续燃时间不应大于2s,且不应有熔融、滴落现象。试验按7.1.1规定进行。
6.1.1.2 表面抗湿性能
    沾水等级不应小于3级。试验按7.2规定进行。
6.1.1.3 断裂强力
    经、纬向干态断裂强力不应小于350N。试验按7.3规定进行。
6.1.1.4 撕破强力
    经、纬向撕破强力不应小于25N。试验按7.4规定进行。
6.1.1.5 热稳定性能
    经(180±5)℃热稳定性能试验后,沿经、纬方向尺寸变化率不应大于5%,且试样表面应无明显变化。试验按7.6规定进行。
6.1.1.6 单位面积质量
    单位面积质量应为面料供应方提供额定量的±5%。试验按7.7规定进行。
6.1.1.7 色牢度
    耐洗沾色不应小于3级,耐水摩擦不应小于3级。试验按7.8规定进行。
6.1.2 防水透气层
6.1.2.1 耐静水压性能
    耐静水压不应小于17kPa。试验按7.9规定进行。
6.1.2.2 透水蒸气性能
    水蒸气透过量不应小于5000g/(m²×24h)。试验按7.10规定进行。
6.1.3 舒适层性能
    在阻燃性能试验中不应有熔融、滴落现象。试验按7.1.1规定进行。
6.1.4 针距密度
    明暗线每3cm不应小于12针,包缝线每3cm不应小于9针。试验按7.11规定进行。
6.1.5 色差
    不应小于4级。试验按7.12规定进行。
6.1.6 接缝断裂强力
    外层接缝断裂强力不应小于350N。试验按7.13规定进行。
6.1.7 反光标志带
6.1.7.1 逆反射系数
    逆反射系数应符合表2的要求。试验按7.14规定进行。
逆反射系数

6.1.7.2 热稳定性能
    在温度为(180±5)°C条件下,经5min后,反光材料表面应无炭化、脱落现象。其逆反射系数不应
小于表2规定值的70%。试验按7.6规定进行。
6.1.7.3 阻燃性能
    续燃时间不应大于2s,且不应有熔融、滴落现象。试验按7.1.1规定进行。
6.1.7.4 耐洗涤性能
    洗涤25次后,不应出现破损、脱落、变色的现象。试验按7.15规定进行。
6.1.7.5 高低温性能
    经试验后反光标志带不应出现断裂、起皱、扭曲的现象。试验按7.16规定进行。
6.1.8 硬质附件热稳定性能
    在温度为(180±5)°C条件下,经5min后,应保持其原有的功能。试验按7.6规定进行。
6.1.9 缝纫线热稳定性能
    在温度为(180±5)°C条件下.,经5min后,应无熔融、烧焦的现象,试验按7.6规定进行。
6.1.10 防静电性能
    整套救援服的带电量不应大于0. 6μC 。试验按7.17规定进行。
6.1.11 质量
    整套救援服质量不应大于3kg。试验按7.38规定进行。
6.1.12 外观质量
    救援服的外观质量应符合以下要求:
    a) 各部位的缝合顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜,无跳针、开线、断线;
    b) 各部位熨烫平整、整齐美观、无水渍、无烫光;
    c) 衣领平服、不翻翘;
    d) 对称部位基本一致;
    e) 黏合衬不准有脱胶及表面渗胶;
    f) 标签位置正确,标志准确清晰。
    检验按7.39规定进行。