7.36 防水渗透性能试验


7.36.1 适用范围
    本方法适用于救援靴。
7.36.2 试验方法
7.36.2.1 试验装置

    本试验所需试验装置包括:
    a) 试样夹;
    b) 注水容器。
7.36.2.2 试样制备
    试样为整只救援靴,数量为一只。无需进行温湿度预调节。
7.36.2.3 试验步骤
    本试验须按以下步骤进行:
    a) 将试样浸入注水容器中,向水中加入染料,容器内液面距靴口的最低点距离不大于25mm;
    b) 在救援靴内放入纸巾,使之紧贴试样内的各部分,并处于距靴口的最低点距离不大于25mm的位置;
    c) 救援靴在容器内浸泡(240±10)min后,取出纸巾,查看有无水渗漏现象。