目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈
6.3 救援手套
6.3.1 阻燃性能
损毁长度不应大于100mm,续燃时间不应大于2s,且不应有熔融、滴落现象。试验按7.1.1规定进行。
6.3.2 热稳定性能
整个救援手套试样和舒适层在(180±5)℃试验温度下保持5min,试样表面应无明显变化,且不应有 熔融、熔滴和剥离现象,其在长度和宽度方向上的收缩率不应大于5%。试验按7.6规定进行。
6.3.3 耐磨性能
本体组合材料抗刺穿力不应小于45N。试验按7.24.1规定进行。
6.3.7 整体防水性能
在进行整体防水性能试验后应无渗漏现象。试验按7.25规定进行。
6.3.8 灵巧性能
救援手套的徒手控制百分比不应大于200%。试验按7.26规定进行。
6.3.9 抓握性能
戴手套与未戴手套的拉重力比不应小于80%。试验按7.27规定进行。
6.3.10 穿戴性能
救援手套的穿戴时间不应大于25s。试验按7.28规定进行。
本体掌心面组合材料表面加上基材为300g/m2,粒度为100目的砂纸,在9kPa的压力下,经8000次循环摩擦后,试样不应被磨穿。试验按7.5.1规定进行。
6.3.4 抗切割性能
割破力不应小于4N。若手套带有袖筒,则还应对袖筒进行试验,以各部分材料的最小割破力确定性能。试验按7.23.1规定进行。
6.3.5 耐撕破性能
本体掌心面和背面外层材料的撕破强力不应小于50N。当两者材料相同时,可只对掌心面外层材料进行试验。试验按7.4规定进行。
6.3.6 抗机械刺穿性能6.3.4 抗切割性能
割破力不应小于4N。本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号
- 5 设计要求
- 5.1 救援服
- 5.2 救援头盔
- 5.3 救援手套
- 5.4 救援靴
- 6 性能要求
- 6.1 救援服
- 6.2 救援头盔
- 6.3 救援手套
- 6.4 救援靴
- 7 试验方法
- 7.1 阻燃性能试验
- 7.2 表面抗湿性能试验
- 7.3 断裂强力试验
- 7.4 撕破强力试验
- 7.5 耐磨性能试验
- 7.6 热稳定性能试验
- 7.7 单位面积质量试验
- 7.8 色牢度检验
- 7.9 耐静水压性能试验
- 7.10 透水蒸气性能试验
- 7.11 针距密度检验
- 7.12 色差检验
- 7.13 接缝断裂强力试验
- 7.14 逆反射系数试验
- 7.15 耐洗涤性能试验
- 7.16 高低温性能试验
- 7.17 防静电性能试验
- 7.18 冲击吸收性能试验
- 7.19 耐穿透性能试验
- 7.21 侧向刚性试验
- 7.20 电绝缘性能试验
- 7.22 下颏带抗拉强度试验
- 7.23 抗切割性能试验
- 7.24 抗刺穿性能试验
- 7.25 整体防水性能
- 7.26 灵巧性能试验
- 7.27 抓握性能试验
- 7.28 穿戴性能试验
- 7.29 救援靴物理机械性能试验
- 7.30 靴帮耐弯折性能试验
- 7.31 靴帮抗辐射热渗透性能试验
- 7.32 靴头防砸性能试验
- 7.33 外底耐弯折试验
- 7.34 防滑性能试验
- 7.35 隔热性能试验
- 7.36 防水渗透性能试验
- 7.37 金属衬垫耐腐蚀性能
- 7.38 质量检验
- 7.39 外观质量检验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类
- 8.2 材料检验
- 8.3 出厂检验
- 8.4 型式检验
- 9 标志、包装、运输和贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~