消防资源网,实时消防资讯·消防规范汇编·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 分享 总目录 问题反馈

 

7.35 隔热性能试验


7.35.1 适用范围
    本方法适用救援靴。
7.35.2 试验方法
7.35.2.1 试验装置
    本试验所需试验装置包括:
    a) 加热砂浴装置,电热板,温度指示控制仪,控温范围(0~200)°C;
    b) 温度显示记录装置:由热电偶,温度显示仪,记录仪等组成;
    c) 钢珠:直径5mm,总质量4kg。
7.35.2.2 试样制备
    整只救援靴,数量为一只。无需进行温湿度预调节。
7.35.2.3 试验步骤
    本试验须按以下步骤进行:
    a) 如图6所示,将试样埋入砂子中,使砂子恰好埋没整个靴底;
    b) 在试样内底前掌中心测温点安置一根热电偶,并倒入总质量4kg的钢珠加以固定;
    c) 试验开始时,环境温度和试样内底温度应稳定在(23±3)°C,然后调节温度指示控制仪,使靴底下的砂子温度以(3.0±0.1)°C/min的均匀速度升温,并记录靴内底在40min时的温升曲线;
    d) 从曲线上求出试样内底受热30min时的温度,测量精度为0.5°C 。 按式(4)求出试样内底受热30min时温度上升值:
试样内底受热30min时温度上升值
    式中:
    △T——试样内底受热30min时温度上升值,单位为℃;
    Ti0——试验开始时试样内底温度,单位为℃;
    Ti30——受热30min时试样内底温度,单位为℃。
 
 
救援靴隔热性能试验装置示意图
 
查找 上节 下节 收藏 笔记 返回