10.3 地基基础


10.3.1 当地质条件较好时,物流建筑结构可采用柱下独立柱基、墙下条基;当地质条件不好时,物流建筑结构应采取地基处理措施或采用桩基础。
10.3.2 软土地基应采取处理措施,防止建筑地面大面积堆载引起的地基不均匀变形。对于室内使用温度低于0℃的物流建筑的承重墙、柱基础最小埋置深度,自建筑地坪向下不宜小于1.5m,且不应小于所在地区最大冻土深度。
10.3.3 物流建筑结构设计时,应采取措施,减小因建筑地面不均匀堆载对墙柱基础产生偏心受荷和差异沉降。
10.3.4 货架基础设计应符合下列规定:
    1 高架库结构墙、柱基础宜与高架库货架基础脱开,并应设置沉降缝;
    2 高架库货架基础宜设计为纵横交叉形条基或筏板基础,基础的差异沉降应满足设备安装和运行的要求;
    3 当货架基础与库房基础相碰时,可采取货架基础外挑架空在库房基础上的方式并设置沉降缝,货架基础与库房基础的净间距应满足沉降缝的最小宽度要求;
    4 采用自动存取设备的高架库货架基础及存取设备基础应落在老土层上;当老土层较差或持力层较深时,应采取地基处理措施或采用桩基础。
10.3.5 物流建筑结构设计应计算基础的差异沉降引起的结构次应力,并应采取控制差异沉降的措施。
10.3.6 物流建筑地基变形验算应计算由于大面积堆载对基础产生的附加沉降。
条文说明
10.3.4 高架库结构墙、柱基础宜与高架库货架基础脱开,通设沉降缝,目的是避免高架库不均受力引起墙、柱基础受力不均。
    自动存取设备精度要求高,差异沉降控制严,因此自动存取的高架库货架基础宜设计为整体刚度较好的纵横交叉形条基或筏板基础。
 