13.1 供配电系统
13.1.1 物流建筑用电负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定,并应符合下列规定:
1 下列用电负荷应按一级负荷供电:
1)贵重物品库用电;
2)危险品库的通风设备;
3)安全等级为一级的应急物流中心、邮政枢纽分拣中心及其他重要的大型、超大型物流建筑的物品自动搬运、输送、分拣设备用电及作业区、存储区的照明用电;
4)安全等级为一级的特殊物流建筑的制冷、空调、通风设备;
5)中型及以上规模等级的物流建筑的安全防范系统、通信系统、计算机管理系统。
2 下列用电负荷应按二级负荷供电:
1)安全等级为二级的邮政枢纽分拣中心、较重要的中型及以上规模的物流建筑的物品自动搬运、输送、分拣等设备用电,以及存储区域和作业区域照明用电;
2)安全等级为二级的特殊物流建筑内的制冷、空调、通风设备。
3 不属于一级和二级负荷供电的物流建筑,应为三级负荷供电;
4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
13.1.2 物流建筑的变配电室应靠近用电负荷中心。当受到场地限制时,变配电设施可采用户外组合式成套变电站。
13.1.3 当物流建筑位于远离城市的偏远地区,且设置自备电源比从电力系统取得第二电源更经济时,宜设置自备电源。
13.1.4 对于按一级负荷供电的设备,当采用自备发电设备作为备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动的启动模式,且自动启动方式应在15s内启动。
13.1.5 中型及以上规模等级的物流建筑应按功能分区配电、计量。
条文说明
13.1.3 当物资储备库建设在离城市偏远的地区,因地区偏僻且远离电力系统,无法提供双路电源时,对一级负荷要求的物流建筑需设置自备电源。
13.1.5 分区配电有利于建筑分区出租和计量。
查找
上节
下节
收藏
笔记
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加微信号18874005015留言反馈。
目录导航
我的笔记
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 物流建筑分类
- 4 物流建筑规模与安全等级划分
- 4.1 物流建筑规模等级划分
- 4.2 物流建筑安全等级划分
- 5 物流建筑功能与面积
- 5.1 一般规定
- 5.2 物流建筑功能组成
- 5.3 物流建筑面积
- 6 选址与总体规划
- 6.1 选址
- 6.2 总体规划
- 6.3 土地利用
- 7 总平面
- 7.1 总平面布置
- 7.2 场区设施
- 7.3 竖向设计
- 7.4 管线综合布置
- 7.5 绿化布置
- 8 交通与停车
- 8.1 交通组织
- 8.2 停车与进出口控制
- 9 建筑
- 9.1 一般规定
- 9.2 平面布置
- 9.3 建筑空间
- 9.4 屋面、墙体、门窗
- 9.5 站台、坡道、雨篷
- 9.6 建筑地面
- 9.7 天然采光与自然通风
- 9.8 特种物流建筑要求
- 9.9 搬运车辆充电间(区)要求
- 10 结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 荷载与作用
- 10.3 地基基础
- 10.4 地面设计
- 11 给水排水
- 11.1 一般规定
- 11.2 给水
- 11.3 排水
- 12 供暖通风与空气调节
- 12.1 一般规定
- 12.2 供暖
- 12.3 通风
- 12.4 空气调节
- 13 电气
- 13.1 供配电系统
- 13.2 照明
- 13.3 防雷及接地
- 13.4 电气设备安装及电缆敷设
- 14 建筑智能化
- 14.1 智能化系统配置
- 14.2 通信及网络系统
- 14.3 综合布线系统
- 14.4 建筑设备监控系统
- 14.5 安全防范系统
- 14.6 其他
- 15 消防
- 15.1 一般规定
- 15.2 物流建筑构件的耐火等级
- 15.3 物流建筑的耐火等级、层数、面积和平面布置
- 15.4 安全疏散
- 15.5 灭火救援
- 15.6 消防给水
- 15.7 排烟
- 15.8 火灾探测与报警
- 附录A 物流建筑面积、容积计算
- 附录B 物流建筑群的功能组成
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~