13.3 防雷及接地


13.3.1 物流建筑及其场坪防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
13.3.2 进出物流建筑的架空安装和埋地敷设的各类金属管道,应在进出建筑物处就近与防雷接地网连接。
13.3.3 除危险品库外,物流建筑宜利用其金属屋面作为接闪器,钢柱或建筑构件内钢筋作为引下线,基础钢筋作为接地极。
13.3.4 危险品库的接地应符合下列规定:
    1 爆炸危险环境区域的金属门、窗应采取防静电措施;
    2 可利用建筑物结构钢筋或附加环形接地体形成均压环;
    3 应做总等电位连接;爆炸危险环境区域各类金属管道、金属货架等应做局部等电位连接,并与总等电位相连。
条文说明
13.3.4 危险品库做总等电位连接可减少建筑物内各金属物体的电位差,避免由电位差过高引发大电流导致事故发生。