8 智能化


8.0.1 智能化系统的末端装置安装应安全、牢靠且不易接触、破碎,并不应形成吊挂支点。
8.0.2 封闭区病房内不宜设置有线电视终端插座。
8.0.3 封闭区病房内不宜设置背景音乐功能。
8.0.4 住院部区域内的视频安防监控系统的摄像机,宜采用防爆半球形式,并应吸顶安装。
8.0.5 住院部区域宜设置出入口管理系统。
条文说明
8.0.1 精神专科医院内智能化系统的设备安装方式,应防止患者对设备进行无意识或者故意触摸所造成的自身伤害。
8.0.2 在封闭区的病房内电视设备易造成患者的伤害,故不设电视终端,观看电视可到指定的活动室。
8.0.3 不设置背景音乐系统主要是避免对患者情绪造成不必要的影响。
8.0.4 综合考虑安全需要及经济因素,制定本条规定。
8.0.5 在住院部区域设置出入口管理系统便于各护理单元的出入口控制与管理,以及医护人员区域与患者区域的通道管理,提高安全可靠性。